Profil du membre CMT
Actuellement
26 517
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 10 932 messages sur le forum Électricité :
Même si l'ensemble communique, remettre une coupure générale à l'arrivée dans votre tableau principal.
En cas de problème, vous n'aurez pas à faire les 40m en courant.
CMT
En cas de problème, vous n'aurez pas à faire les 40m en courant.
CMT
14 janvier 2011 à 20:53

Un système qui permet de mettre à la main les ordres confort et hors gel, devraient répondre à votre demande, pour votre besoin hebdomadaire.
CMT
CMT
14 janvier 2011 à 19:38

Puissance de raccordement : 12kVA
Puissance d'abonnement : 6 kVA
CMT
Puissance d'abonnement : 6 kVA
CMT
14 janvier 2011 à 11:27

Bonsoir,
Non vous ne pouvez pas.
Oui si tout était en 2,5² vous pourriez.
CMT
Non vous ne pouvez pas.
Oui si tout était en 2,5² vous pourriez.
CMT
13 janvier 2011 à 23:41

Comme dit par GL, je vous déconseille ce montage.
Il faudra investir dans des contacteurs pour passer la puissance aux radiateurs.
L'électronique de vos radiateurs n'aimera sans doute pas les coupures répétées de la tension d'alimentation.
La régulation ne sera pas fine, à cause de l'inertie de la pièce.
CMT
Il faudra investir dans des contacteurs pour passer la puissance aux radiateurs.
L'électronique de vos radiateurs n'aimera sans doute pas les coupures répétées de la tension d'alimentation.
La régulation ne sera pas fine, à cause de l'inertie de la pièce.
CMT
13 janvier 2011 à 21:30

Il y a cela dans la série Celiane :
e-catalogue.legrandgroup.com référence : 067034
Par retour lampe, je parle du fil de phase qui sort du télérupteur pour alimenter vos lampes.
Il faut qu'il soit également présent au niveau du poussoir pour alimenter le témoin.
CMT
e-catalogue.legrandgroup.com référence : 067034
Par retour lampe, je parle du fil de phase qui sort du télérupteur pour alimenter vos lampes.
Il faut qu'il soit également présent au niveau du poussoir pour alimenter le témoin.
CMT
13 janvier 2011 à 21:26

Si j'ai compris compris votre installation :
Depuis le disjoncteur EDF :
- 6m de 2,5²
- 1 lampadaire tous les 10m en 1,5² repiqués de lampadaire en lampadaire
Un peu de calcul de chute de tension en supposant 400W maxi par lampadaire :
- 1600W sur 6m de 2,5² : 0,3%
- 1600W sur 10m de 1,5² : 0,9%
- 1200W sur 10m de 1,5² : 0,7%
- 800W sur 10m de 1,5² : 0,5%
- 400W sur 10m de 1,5² : 0,2%
soit une chute de tension cumulée pour le lampadaire le plus loin de 2,6% donc inférieure au 3% autorisés par la norme.
Mais comme ce qu'il y a avant les 6 mètres n'est pas précis dans votre description, il peut y avoir un doute, quant au calcul et à la réponse.
Mettez du 2,5² partout, vous serez ainsi plus tranquille (1,7%) :
- 1600W sur 16m de 2,5² : 0,9%
- 1200W sur 10m de 2,5² : 0,4%
- 800W sur 10m de 2,5² : 0,3%
- 400W sur 10m de 2,5² : 0,1%
Avec des lampes éco, l'intensité sera moindre donc la chute de tension sera moindre malgré un Cos Phi plus important.
CMT
Depuis le disjoncteur EDF :
- 6m de 2,5²
- 1 lampadaire tous les 10m en 1,5² repiqués de lampadaire en lampadaire
Un peu de calcul de chute de tension en supposant 400W maxi par lampadaire :
- 1600W sur 6m de 2,5² : 0,3%
- 1600W sur 10m de 1,5² : 0,9%
- 1200W sur 10m de 1,5² : 0,7%
- 800W sur 10m de 1,5² : 0,5%
- 400W sur 10m de 1,5² : 0,2%
soit une chute de tension cumulée pour le lampadaire le plus loin de 2,6% donc inférieure au 3% autorisés par la norme.
Mais comme ce qu'il y a avant les 6 mètres n'est pas précis dans votre description, il peut y avoir un doute, quant au calcul et à la réponse.
Mettez du 2,5² partout, vous serez ainsi plus tranquille (1,7%) :
- 1600W sur 16m de 2,5² : 0,9%
- 1200W sur 10m de 2,5² : 0,4%
- 800W sur 10m de 2,5² : 0,3%
- 400W sur 10m de 2,5² : 0,1%
Avec des lampes éco, l'intensité sera moindre donc la chute de tension sera moindre malgré un Cos Phi plus important.
CMT
13 janvier 2011 à 21:23

Même si le neutre se met traditionnellement à gauche, ce n'est pas une obligation normative.
Vous mettez donc de manière indifférente le rouge et jaune sur un blanc et le noir et gris sous l'autre.
Ce qui pose problème, c'est la terre car il est interdit de mettre une prise avec fiche de terre si elle n'est pas raccordée à la terre.
Si vous n'avez pas de conducteur de terre à raccorder, il faut :
- amener un conducteur de terre à la prise
ou
- changer la prise par une prise 2P sans fiche de terre.
CMT
Vous mettez donc de manière indifférente le rouge et jaune sur un blanc et le noir et gris sous l'autre.
Ce qui pose problème, c'est la terre car il est interdit de mettre une prise avec fiche de terre si elle n'est pas raccordée à la terre.
Si vous n'avez pas de conducteur de terre à raccorder, il faut :
- amener un conducteur de terre à la prise
ou
- changer la prise par une prise 2P sans fiche de terre.
CMT
13 janvier 2011 à 21:06

Bonsoir votre montage est sans doute en série.
Voir le schéma dans cette question 10867
CMT
Voir le schéma dans cette question 10867
CMT
13 janvier 2011 à 08:01

Si vous avez une installation en tri, vous pouvez peut être alimenter la grange en tri.
Un câble 5x2,5² protégé par un disjoncteur tetra 3x10A vous permettra de disposer de 6,9kW avec une installation a peu près équilibrée pour limiter la chute de tension à 2%
CMT
Un câble 5x2,5² protégé par un disjoncteur tetra 3x10A vous permettra de disposer de 6,9kW avec une installation a peu près équilibrée pour limiter la chute de tension à 2%
CMT
13 janvier 2011 à 07:59

Bonjour
N'avez vous pas inversé fil pilote et phase au niveau du raccordement du radiateur car cela correspond exactement au symptôme (le fil pilote n'est pas forcément le noir sur tous les radiateurs):
- En mode confort : pas de fonctionnement
- En mode éco : fonctionnement en éco mais avec risque de détériorer le programmateur
En mode Eco vous devez avoir environ 230V sur le fil pilote
En mode confort vous devez avoir 0V sur le fil pilote, mais quelques volts liés à des courant induits peuvent être normaux et ne posent pas de problème.
CMT
N'avez vous pas inversé fil pilote et phase au niveau du raccordement du radiateur car cela correspond exactement au symptôme (le fil pilote n'est pas forcément le noir sur tous les radiateurs):
- En mode confort : pas de fonctionnement
- En mode éco : fonctionnement en éco mais avec risque de détériorer le programmateur
En mode Eco vous devez avoir environ 230V sur le fil pilote
En mode confort vous devez avoir 0V sur le fil pilote, mais quelques volts liés à des courant induits peuvent être normaux et ne posent pas de problème.
CMT
13 janvier 2011 à 07:54

Bonjour
Tout dépend du disjoncteur de branchement.
Avec 65m de cuivre :
- DB 15/45A mono : 2x35²
- DB 30/60A mono (standard ERDF): 2x50²
- DB 10/30A tri : 4x10²
- DB 30/60A tri : 4x25²
Pour l'horloge, du 1,5² mais je ne suis pas certain de bien avoir compris la question.
CMT
Tout dépend du disjoncteur de branchement.
Avec 65m de cuivre :
- DB 15/45A mono : 2x35²
- DB 30/60A mono (standard ERDF): 2x50²
- DB 10/30A tri : 4x10²
- DB 30/60A tri : 4x25²
Pour l'horloge, du 1,5² mais je ne suis pas certain de bien avoir compris la question.
CMT
13 janvier 2011 à 07:50

C'est bon
Soyez particulièrement vigilant au serrage des dominos.
A chaque fois, les 2 fils doivent passer dans les 2 bornes du domino.
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Soyez particulièrement vigilant au serrage des dominos.
A chaque fois, les 2 fils doivent passer dans les 2 bornes du domino.
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
13 janvier 2011 à 07:44

Un incendie est effectivement du à un mauvais serrage.
Il n'y a pas d'obligation d'entretien.
Mais un professionnel sérieux passe souvent un mois après la pose d'un tableau pour redonner un coup de tournevis aux différentes connexion.
En général après ce 1er resserrage, il n'y a pas d'entretien particulier à prévoir.
La 2ème intervention a pu fragiliser des connexions déjà pas bien sérrées.
A mon avis, vous aurez du mal à trouver des responsabilités. Mais je ne suis pas expert en assurance.
CMT
Il n'y a pas d'obligation d'entretien.
Mais un professionnel sérieux passe souvent un mois après la pose d'un tableau pour redonner un coup de tournevis aux différentes connexion.
En général après ce 1er resserrage, il n'y a pas d'entretien particulier à prévoir.
La 2ème intervention a pu fragiliser des connexions déjà pas bien sérrées.
A mon avis, vous aurez du mal à trouver des responsabilités. Mais je ne suis pas expert en assurance.
CMT
13 janvier 2011 à 07:42

A noter également que l'un est silencieux et pas l'autre.
12 janvier 2011 à 08:44

Cela fonctionnerait à condition de mettre le thermostat des radiateurs aux alentours de leur valeur maxi.
CMT
CMT
12 janvier 2011 à 08:32

Ce matériel est vendu pour faire un poussoir lumineux, pas un poussoir témoin.
Téléchargez la notice sur le site Legrand vous verrez.
CMT
Téléchargez la notice sur le site Legrand vous verrez.
CMT
12 janvier 2011 à 08:31

Les possibilités sont nombreuses et toutes conformes :
- 1,5² disjoncteur 10A ou 16A
- 1,5² fusible 10A
- 2,5² disjoncteur 10A ou 16A ou 20A
- 2,5² fusible 10A ou 16A
Du 2,5² disjoncteur 16A me semble un bon compromis
CMT
- 1,5² disjoncteur 10A ou 16A
- 1,5² fusible 10A
- 2,5² disjoncteur 10A ou 16A ou 20A
- 2,5² fusible 10A ou 16A
Du 2,5² disjoncteur 16A me semble un bon compromis
CMT
12 janvier 2011 à 08:29

La chute de tension ne doit pas dépasser 3% du disjoncteur EDF à votre lampadaire.
Tout dépend de la puissance de vos éclairages
- Du 1,5² conviendra jusqu'à 700W par lampadaire si votre disjoncteur EDF est à côté de votre départ de circuit.
- Du 1,5² conviendra jusqu'à 200W par lampadaire si votre disjoncteur EDF est à l'extérieur en limite de propriété
Au-delà de ces puissances, il faudra augmenter la section.
Le calcul peut être affiné en fonction des paramètre réels plus précis, mais si vous utilisez des lampes éco, il n'y aura aucun problème, vu les faibles puissances en jeu.
CMT
Tout dépend de la puissance de vos éclairages
- Du 1,5² conviendra jusqu'à 700W par lampadaire si votre disjoncteur EDF est à côté de votre départ de circuit.
- Du 1,5² conviendra jusqu'à 200W par lampadaire si votre disjoncteur EDF est à l'extérieur en limite de propriété
Au-delà de ces puissances, il faudra augmenter la section.
Le calcul peut être affiné en fonction des paramètre réels plus précis, mais si vous utilisez des lampes éco, il n'y aura aucun problème, vu les faibles puissances en jeu.
CMT
12 janvier 2011 à 08:26

Bonjour
Votre PAC a besoin de 5kW.
Un ID 40A c'est 9kW maxi.
Si vous le partager avec d'autres circuits, il ne faut pas que ceux-ci consomment plus de 4kW en usage simultané.
Personnellement j'aurai dédié un ID 40A à la PAC pour la rendre indépendante du reste de l'installation.
CMT
Votre PAC a besoin de 5kW.
Un ID 40A c'est 9kW maxi.
Si vous le partager avec d'autres circuits, il ne faut pas que ceux-ci consomment plus de 4kW en usage simultané.
Personnellement j'aurai dédié un ID 40A à la PAC pour la rendre indépendante du reste de l'installation.
CMT
12 janvier 2011 à 08:20

Un contacteur change d'état lorsque qu'il est alimenté avec un courant permanent.
- un contacteur à ouverture (ou normalement fermé) ouvrira ses contacts lorsque le circuit de commande sera alimenté en permanence par un courant
- un contacteur à fermeture (ou normalement ouvert) fermera ses contacts lorsque le circuit de commande sera alimenté en permanence par un courant
On l'utilise par exemple pour faire fonctionner un chauffe eau pendant les heures creuses, le circuit de commande étant traversé par un courant pendant les HC (grâce au contact EDF qui s'ouvre et qui se ferme aux bonnes heures)
Un télérupteur change d'état (ouvert ou fermé)à chaque fois qu'il reçoit une impulsion. On l'utilise pour commander un éclairage à partir de plusieurs bouton poussoir.
Silencieux ou pas c'est juste une question de bruit et de technologie pour arriver à cela (un peu d'électronique à l'intérieur)
CMT
- un contacteur à ouverture (ou normalement fermé) ouvrira ses contacts lorsque le circuit de commande sera alimenté en permanence par un courant
- un contacteur à fermeture (ou normalement ouvert) fermera ses contacts lorsque le circuit de commande sera alimenté en permanence par un courant
On l'utilise par exemple pour faire fonctionner un chauffe eau pendant les heures creuses, le circuit de commande étant traversé par un courant pendant les HC (grâce au contact EDF qui s'ouvre et qui se ferme aux bonnes heures)
Un télérupteur change d'état (ouvert ou fermé)à chaque fois qu'il reçoit une impulsion. On l'utilise pour commander un éclairage à partir de plusieurs bouton poussoir.
Silencieux ou pas c'est juste une question de bruit et de technologie pour arriver à cela (un peu d'électronique à l'intérieur)
CMT
12 janvier 2011 à 08:16

N'auriez vous pas branché vos ampoules en série ? Voir schéma joint. Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
12 janvier 2011 à 08:10

Bonjour
Non interdit et dangereux
On ne met pas de conducteurs en parallèles en locaux d'habitation. Si un fil se desserre cela continue a fonctionner mais toute la puissance passe sur un seul fil ---> échauffement ---> incendie. En plus il faut la même section pour le neutre et pour la phase en mono.
Par ailleurs avec 50m, vous aurez une chute de tension importante ce qui fait que vous ne pourriez pas tirer plus de 3A par fil.
Pour parler sérieusement, il faut tirer un câble 3 conducteurs (ou 2 si vous refaite une terre dans la grange)
La section dépendra de la puissance donc vous avez besoin. En limitant la chute de tension à 2% cela donne pour un câble mono en cuivre de 50m :
- 3x6² protégé par un disj 10A pour 2,3 kW maxi
- 3x10² protégé par un disj 20A pour 4,6 kW maxi
- 3x16² protégé par un disj 32A pour 7,3 kW maxi
- 3x25² protégé par un disj 50A pour 11,5 kw maxi
A vous de choisir en fonction de la puissance nécessaire.
CMT
Non interdit et dangereux
On ne met pas de conducteurs en parallèles en locaux d'habitation. Si un fil se desserre cela continue a fonctionner mais toute la puissance passe sur un seul fil ---> échauffement ---> incendie. En plus il faut la même section pour le neutre et pour la phase en mono.
Par ailleurs avec 50m, vous aurez une chute de tension importante ce qui fait que vous ne pourriez pas tirer plus de 3A par fil.
Pour parler sérieusement, il faut tirer un câble 3 conducteurs (ou 2 si vous refaite une terre dans la grange)
La section dépendra de la puissance donc vous avez besoin. En limitant la chute de tension à 2% cela donne pour un câble mono en cuivre de 50m :
- 3x6² protégé par un disj 10A pour 2,3 kW maxi
- 3x10² protégé par un disj 20A pour 4,6 kW maxi
- 3x16² protégé par un disj 32A pour 7,3 kW maxi
- 3x25² protégé par un disj 50A pour 11,5 kw maxi
A vous de choisir en fonction de la puissance nécessaire.
CMT
12 janvier 2011 à 08:09

Voir schéma joint.
A adapter en fonction du type d'horloge.
CMT
Schéma branchement relais horloge
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A adapter en fonction du type d'horloge.
CMT
Schéma branchement relais horloge
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 janvier 2011 à 07:57

Si vous voulez que tout s'allume ensemble pourquoi pas.
Il faut bien que tout les fils soient ramenés au télérupteur et dans ce cas pas de problème.
CMT
Il faut bien que tout les fils soient ramenés au télérupteur et dans ce cas pas de problème.
CMT
12 janvier 2011 à 07:53

Pas de problème pour mettre le sèche linge sous le 63A type AC
CMT
CMT
11 janvier 2011 à 08:57

Bonsoir, cela n'existe pas, en tout cas de manière simple.
Il faudrait des sondes de température dans toutes les pièces reliées à un thermostat centralisé qui gérerait à distance la régulation des radiateurs sachant que ceux qui ont déjà leur propre régulation ne sont pas fait pour cela.
La seule chose que vous pouvez faire c'est régler votre température pour le mode confort et via un programmateur centralisé passer en éco soit à des horaires prédéfini, soit en forçant le mode éco au niveau du programmateur au moment de sortir.
Le mode éco fait baisser les radiateurs d'environ 3°C par rapport au confort.
Prévoir aussi un programmateur qui gère le mode hors gel (environ 7°C pendant vos absences).
CMT
Il faudrait des sondes de température dans toutes les pièces reliées à un thermostat centralisé qui gérerait à distance la régulation des radiateurs sachant que ceux qui ont déjà leur propre régulation ne sont pas fait pour cela.
La seule chose que vous pouvez faire c'est régler votre température pour le mode confort et via un programmateur centralisé passer en éco soit à des horaires prédéfini, soit en forçant le mode éco au niveau du programmateur au moment de sortir.
Le mode éco fait baisser les radiateurs d'environ 3°C par rapport au confort.
Prévoir aussi un programmateur qui gère le mode hors gel (environ 7°C pendant vos absences).
CMT
11 janvier 2011 à 08:46

Bonjour
En mosaic la seule solution pour avoir un témoin (qui s'allume en même temps que les lampes), c'est de mettre un support lumineux :
www.e-catalogue.legrandgroup LUMINEUX BATIBOX POUR PROG MOSAIC FONCTION TÉMOIN
Il faudra également ramener un fil de retour lampe et un neutre s'il ne sont pas présents
CMT
En mosaic la seule solution pour avoir un témoin (qui s'allume en même temps que les lampes), c'est de mettre un support lumineux :
www.e-catalogue.legrandgroup LUMINEUX BATIBOX POUR PROG MOSAIC FONCTION TÉMOIN
Il faudra également ramener un fil de retour lampe et un neutre s'il ne sont pas présents
CMT
11 janvier 2011 à 08:41

A priori ce n'est pas fait pour cela.
Rien n'empêche d'utiliser des contacteurs pour couper la tension d'alimentation de vos convecteurs.
Cela suppose bien entendu qu'ils soient dans la même pièce que le thermostat.
En principe avec des radiateurs électriques on utilise un programmateur qui envoie des ordres confort/éco aux radiateurs via des fils pilote, les radiateurs se chargeant eux même de la régulation.
CMT
Rien n'empêche d'utiliser des contacteurs pour couper la tension d'alimentation de vos convecteurs.
Cela suppose bien entendu qu'ils soient dans la même pièce que le thermostat.
En principe avec des radiateurs électriques on utilise un programmateur qui envoie des ordres confort/éco aux radiateurs via des fils pilote, les radiateurs se chargeant eux même de la régulation.
CMT
11 janvier 2011 à 08:33

Bonjour
Il suffit d'aller voir sur les sites de fournisseur d'énergie.
Par exemple chez EDF au 01/01/2011 :
21714 en option Base
25185 en option HC/HP
abonnemen prix électricité tarif
A noter qu'à puissance égale les tarifs sont les mêmes en mono et en tri.
CMT
Il suffit d'aller voir sur les sites de fournisseur d'énergie.
Par exemple chez EDF au 01/01/2011 :
21714 en option Base
25185 en option HC/HP
abonnemen prix électricité tarif
A noter qu'à puissance égale les tarifs sont les mêmes en mono et en tri.
CMT
11 janvier 2011 à 08:30

Bonjour
Le 040 49 est un contacteur à fermeture comme un contacteur HC/HP.
Il possède une marche forcée, mais contrairement à l'autre, elle n'est pas à retour automatique et elle ne se fait pas via une manette facile d'accès.
Ce contacteur n'est plus commercialisé (mais il existe l'équivalent) contrairement à l'autre qui fait partie de la nouvelle gamme.
A mon avis les 10% c'est simplement pour dire que cela permet d'utiliser l'électricité au tarif HC (qui n'est d'ailleurs plus si avantageux que cela depuis le 1er janvier).
CMT
Le 040 49 est un contacteur à fermeture comme un contacteur HC/HP.
Il possède une marche forcée, mais contrairement à l'autre, elle n'est pas à retour automatique et elle ne se fait pas via une manette facile d'accès.
Ce contacteur n'est plus commercialisé (mais il existe l'équivalent) contrairement à l'autre qui fait partie de la nouvelle gamme.
A mon avis les 10% c'est simplement pour dire que cela permet d'utiliser l'électricité au tarif HC (qui n'est d'ailleurs plus si avantageux que cela depuis le 1er janvier).
CMT
11 janvier 2011 à 08:13

Il faut isoler derrière le boîtier d'encastrement, ou remplacer le boîtier d'encastrement par un boîtier étanche comme on en fait désormais, ou mettre des bouchons au niveau des gaines comme on en fait désormais.
La gamme des produits pour les bâtiments basses consommation s'est en effet enrichie d'accessoires qui permettent d'éviter des déperditions et les désagréments que vous citez.
CMT
La gamme des produits pour les bâtiments basses consommation s'est en effet enrichie d'accessoires qui permettent d'éviter des déperditions et les désagréments que vous citez.
CMT
11 janvier 2011 à 08:03

Attention néanmoins si l'installation est très ancienne et possède des fils de section inférieure à 1,5² (diamètres 9/10mm ou 10/10mm ou 12/10mm).
Il ne sera pas possible de mettre des fusibles 10A ou plus.
CMT
Il ne sera pas possible de mettre des fusibles 10A ou plus.
CMT
10 janvier 2011 à 19:23

Si votre terrain va jusqu'au bord de la route, ERDF posera son compteur et son disjoncteur en limite de propriété et c'est vous (ou une entreprise que vous mandaterez) qui devrez faire la tranchée, la pose des regards, des gaines et des câbles sur 100m. Attention au prix du câble sur une telle distance (2x70² cuivre ou 2x95² alu si vous êtes en mono).
Si la liaison entre la route et votre terrain est du domaine public, il faudra faire faire une extension de réseau.
Étude à faire faire par ERDF, mais qui vous sera de toute façon facturée (sûrement très cher). Sauf impossibilité technique, il ne peuvent pas vous refuser.
CMT
Si la liaison entre la route et votre terrain est du domaine public, il faudra faire faire une extension de réseau.
Étude à faire faire par ERDF, mais qui vous sera de toute façon facturée (sûrement très cher). Sauf impossibilité technique, il ne peuvent pas vous refuser.
CMT
10 janvier 2011 à 08:33

Il faut un contacteur de puissance adapté au calibre maxi de votre disjoncteur de branchement qui coupera la totalité de l'installation en amont de celle-ci
Ce contacteur sera à ouverture ou à fermeture suivant le mode de fonctionnement des contacts que vous aurez programmé sur votre compteur électronique.
Attention la difficulté sera de laisser sous tension le disj 2A qui servira alimenter le circuit de commande du contacteur et qui passe par le contact TEMPO.
CMT
Ce contacteur sera à ouverture ou à fermeture suivant le mode de fonctionnement des contacts que vous aurez programmé sur votre compteur électronique.
Attention la difficulté sera de laisser sous tension le disj 2A qui servira alimenter le circuit de commande du contacteur et qui passe par le contact TEMPO.
CMT
10 janvier 2011 à 08:25

C1 et C2 jouent un rôle identique
Le sens de branchement est donc indifférent
CMT
Le sens de branchement est donc indifférent
CMT
10 janvier 2011 à 08:20

La réponse n'est pas la même si vous refaites uniquement le tableau en gardant l'installation existante (mise en sécurité) ou si vous refaites la totalité de l'installation électrique de la maison (rénovation complète). Dans ce dernier cas la NF C 15-100 en vigueur s'applique en complètement.
Par ailleurs il est difficile de se prononcer sur les calibres des disjoncteurs sans connaître la section des câbles associée au disjoncteur.
Valable dans tous les cas de figure :
- Le type A est trop chargé. Passez en 63A ou mettez le sèche linge ailleurs.
- Le four se mets sous un disj 20A maxi (le 25A est néanmoins correct si votre circuit est en 4², ce qui est possible sur une installation ancienne)
- Le 63A AC est largement dimensionné (40A aurait suffit), mais cela ne peut pas faire de mal.
- Le disjoncteur EDF doit être à côté de votre tableau, sinon il faut ajouter un dispositif de coupure générale.
Valable dans le cadre d'une rénovation complète
- En général pour une chaudière du 1,5² 16A suffit (mais du 2,5² 20A pourquoi pas)
- Si plus de 100m² il faut au moins 4 ID
- A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo mais ce n''est pas interdit non plus.
- Il y a très peu de circuits prises classiques. Pour rappel un circuit c'est 8 prises maxi.
- Il faut au minimum 2 circuits éclairages
CMT
Par ailleurs il est difficile de se prononcer sur les calibres des disjoncteurs sans connaître la section des câbles associée au disjoncteur.
Valable dans tous les cas de figure :
- Le type A est trop chargé. Passez en 63A ou mettez le sèche linge ailleurs.
- Le four se mets sous un disj 20A maxi (le 25A est néanmoins correct si votre circuit est en 4², ce qui est possible sur une installation ancienne)
- Le 63A AC est largement dimensionné (40A aurait suffit), mais cela ne peut pas faire de mal.
- Le disjoncteur EDF doit être à côté de votre tableau, sinon il faut ajouter un dispositif de coupure générale.
Valable dans le cadre d'une rénovation complète
- En général pour une chaudière du 1,5² 16A suffit (mais du 2,5² 20A pourquoi pas)
- Si plus de 100m² il faut au moins 4 ID
- A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo mais ce n''est pas interdit non plus.
- Il y a très peu de circuits prises classiques. Pour rappel un circuit c'est 8 prises maxi.
- Il faut au minimum 2 circuits éclairages
CMT
10 janvier 2011 à 08:17

La chute de tension est un phénomène normal du à la perte dans les fils.
Cette chute de tension est proportionnelle à l'intensité et à la longueur du circuit.
Par exemple si on tire 2000W sur un circuit de 20m de long on aura une chute de tension d'environ 3V (1,4%) au niveau de l'appareil consommateur par rapport au départ du circuit dans le tableau ou par rapport au même endroit en absence de consommation.
La norme autorise une chute de tension de 3% maxi (depuis le disjoncteur EDF) pour l''éclairage et 5% pour les autres usages.
A noter par ailleurs qu'ERDF peut vous fournir entre 207V et 250V.
Mais cela n'explique peut être pas ce qui vous arrive.
CMT
Cette chute de tension est proportionnelle à l'intensité et à la longueur du circuit.
Par exemple si on tire 2000W sur un circuit de 20m de long on aura une chute de tension d'environ 3V (1,4%) au niveau de l'appareil consommateur par rapport au départ du circuit dans le tableau ou par rapport au même endroit en absence de consommation.
La norme autorise une chute de tension de 3% maxi (depuis le disjoncteur EDF) pour l''éclairage et 5% pour les autres usages.
A noter par ailleurs qu'ERDF peut vous fournir entre 207V et 250V.
Mais cela n'explique peut être pas ce qui vous arrive.
CMT
10 janvier 2011 à 08:02

Si vous avez mis marron en A2 blanc en 2, c'est que blanc correspond au retour lampe (en orange sur mon schéma).
Il y a sûrement une boîte de dérivation où il change de couleur en cours de route (connexion au fil noir qui arrive à la lampe).
CMT
Il y a sûrement une boîte de dérivation où il change de couleur en cours de route (connexion au fil noir qui arrive à la lampe).
CMT
09 janvier 2011 à 21:35

Sur des circuits tirer à neuf, il faudrait un conducteur de terre par circuit depuis la barrette de terre du tableau ?
Mais dans le cadre d'une mise en sécurité, vous pouvez vous repiquer sur un circuit existant, à condition que le conducteur de terre ait au moins la même section que celle de votre circuit prises.
C'est toujours mieux que pas de terre du tout.
CMT
Mais dans le cadre d'une mise en sécurité, vous pouvez vous repiquer sur un circuit existant, à condition que le conducteur de terre ait au moins la même section que celle de votre circuit prises.
C'est toujours mieux que pas de terre du tout.
CMT
09 janvier 2011 à 18:34

Bonjour
Tout dépend de votre disjoncteur de branchement et donc de la puissance dont vous avez besoin :
- Avec un DB 10/30A donc jusqu'à 18kVA : 4x10²
- Avec un DB 30/60A de 18kVA à 36kVA : 4x16²
Pas besoin de mettre de protection en sortie du disjoncteur EDF.
En revanche mettre une coupure d'urgence à l'arrivée dans votre tableau (disjoncteur tetra 500mA instantané type EDF ou interrupteur sectionneur tetra).
CMT
Tout dépend de votre disjoncteur de branchement et donc de la puissance dont vous avez besoin :
- Avec un DB 10/30A donc jusqu'à 18kVA : 4x10²
- Avec un DB 30/60A de 18kVA à 36kVA : 4x16²
Pas besoin de mettre de protection en sortie du disjoncteur EDF.
En revanche mettre une coupure d'urgence à l'arrivée dans votre tableau (disjoncteur tetra 500mA instantané type EDF ou interrupteur sectionneur tetra).
CMT
09 janvier 2011 à 08:29

Attendre le retour écrit du consuel.
- Soit il vous demandera une attestation sur l'honneur que vous avez bien fait la modification.
- Soit il vous dira qu'il faut une contrevisite au tarif de 18250.
CMT
- Soit il vous demandera une attestation sur l'honneur que vous avez bien fait la modification.
- Soit il vous dira qu'il faut une contrevisite au tarif de 18250.
CMT
09 janvier 2011 à 08:24

J'imagine que vous parlez des plombs qui protègent un circuit électrique.
Les plombs (ou plutôt fusibles pour prendre la bonne appellation) peuvent sauter pour 2 raisons :
- un court circuit, mais peu probable que ce soit cela, car ce serait soit systématique si c'était un défaut de l'installation, soit lié au branchement d'un seul appareil si c'était l'appareil qui avait un défaut.
- une surcharge : c'est à dire que l'on tire trop de courant simultanément sur le circuit protégé par le fusible.
Premier point, il faut que le calibre du fusible soit adapté à l'usage prévu. En général pour un circuit prise câble en 2,5² on met un fusible 16A qui permet 3600W d'usage simultané. Si vous mettiez un fusible 10A, vous ne disposeriez que de 2300W ce qui est juste pour certains gros appareils.
Deuxième point en supposant que vous ayez bien un fusible 16A, il ne faut pas qu'il y ait trop d'appareils qui soient alimentés par le même fusible sinon vous dépassez les 3600W.
Êtes-vous sûr par exemple qu'il n'y a pas des radiateurs électriques ou un ballon d'eau chaude branché sur le même circuit et que l'ajout d'un appareil complémentaire suffit à faire dépasser les 3600W.
Ce sont quelques pistes de réflexion, mais à distance et sans faire de mesures, ce n'est pas facile à régler.
CMT
Les plombs (ou plutôt fusibles pour prendre la bonne appellation) peuvent sauter pour 2 raisons :
- un court circuit, mais peu probable que ce soit cela, car ce serait soit systématique si c'était un défaut de l'installation, soit lié au branchement d'un seul appareil si c'était l'appareil qui avait un défaut.
- une surcharge : c'est à dire que l'on tire trop de courant simultanément sur le circuit protégé par le fusible.
Premier point, il faut que le calibre du fusible soit adapté à l'usage prévu. En général pour un circuit prise câble en 2,5² on met un fusible 16A qui permet 3600W d'usage simultané. Si vous mettiez un fusible 10A, vous ne disposeriez que de 2300W ce qui est juste pour certains gros appareils.
Deuxième point en supposant que vous ayez bien un fusible 16A, il ne faut pas qu'il y ait trop d'appareils qui soient alimentés par le même fusible sinon vous dépassez les 3600W.
Êtes-vous sûr par exemple qu'il n'y a pas des radiateurs électriques ou un ballon d'eau chaude branché sur le même circuit et que l'ajout d'un appareil complémentaire suffit à faire dépasser les 3600W.
Ce sont quelques pistes de réflexion, mais à distance et sans faire de mesures, ce n'est pas facile à régler.
CMT
09 janvier 2011 à 08:22

Bien sûr 1 doit être relié à la phase du disjoncteur.
Mais il n'y a pas de neutre qui arrive au télérupteur.
Voir le montage 3 fils sur ce schéma.
CMT
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mais il n'y a pas de neutre qui arrive au télérupteur.
Voir le montage 3 fils sur ce schéma.
CMT
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 janvier 2011 à 08:03

Cette référence est ancienne et je ne sais pas à quoi elle correspond.
Faites une photo nette du contacteur afin que l'on voit les symboles affichés dessus.
Ce que vous voulez changer, c'est un contacteur qui coupe les appareils pendant les jours de pointe ?
Il faudra un contacteur à ouverture (2O) encore appelé normalement fermé (NF ou NC).
CMT
Faites une photo nette du contacteur afin que l'on voit les symboles affichés dessus.
Ce que vous voulez changer, c'est un contacteur qui coupe les appareils pendant les jours de pointe ?
Il faudra un contacteur à ouverture (2O) encore appelé normalement fermé (NF ou NC).
CMT
08 janvier 2011 à 07:59

Vous ne dites pas ce que vous voulez faire.
Remplacer un inter existant par un autre ?
Ajouter un 2ème inter ?
Avec quoi testez-vous la présence de courant ?
CMT
Remplacer un inter existant par un autre ?
Ajouter un 2ème inter ?
Avec quoi testez-vous la présence de courant ?
CMT
08 janvier 2011 à 07:55

C'est une installation domestique ?
Que préconise la notice de raccordement du fabricant ?
Il faut suivre ses consignes.
En principe pour 40A il faudrait un circuit en 10² protégé par un disj 40A mais qui n'existe jamais en standard dans une installation domestique.
A mon avis vous pouvez vous brancher sur votre circuit 32A actuel.
On utilise jamais simultanément le four et les 4 feux.
CMT
Que préconise la notice de raccordement du fabricant ?
Il faut suivre ses consignes.
En principe pour 40A il faudrait un circuit en 10² protégé par un disj 40A mais qui n'existe jamais en standard dans une installation domestique.
A mon avis vous pouvez vous brancher sur votre circuit 32A actuel.
On utilise jamais simultanément le four et les 4 feux.
CMT
08 janvier 2011 à 07:53

Pour quel usage ?
La protection contre les surintensités doit être à l'origine du circuit, pas au niveau de la prise.
Si c'est pour remplacer une vieille prise sur une vieille installation qui date de l'époque où cela se faisait, cela ne se fait malheureusement plus.
Il faut revoir votre installation pour faire une mise en sécurité de celle-ci.
CMT
La protection contre les surintensités doit être à l'origine du circuit, pas au niveau de la prise.
Si c'est pour remplacer une vieille prise sur une vieille installation qui date de l'époque où cela se faisait, cela ne se fait malheureusement plus.
Il faut revoir votre installation pour faire une mise en sécurité de celle-ci.
CMT
08 janvier 2011 à 07:50

Bonjour,
Pour une installation aux normes, il faudra un nombre d'interrupteurs différentiels 30mA minimum dépendant de la surface (3 entre 35m² et 100m², 4 au delà).
Les plaques et le lave linge devront être sous un type A.
Vos 2 inter diff trouveront sûrement un usage dans ce contexte, mais ils ne seront pas suffisants.
En principe en locaux d'habitation on met des courbes C sauf pour usage type PAC et autres.
Je laisse le soin aux spécialistes de répondre si le courbe D peut être généralisé sans problème.
CMT
Pour une installation aux normes, il faudra un nombre d'interrupteurs différentiels 30mA minimum dépendant de la surface (3 entre 35m² et 100m², 4 au delà).
Les plaques et le lave linge devront être sous un type A.
Vos 2 inter diff trouveront sûrement un usage dans ce contexte, mais ils ne seront pas suffisants.
En principe en locaux d'habitation on met des courbes C sauf pour usage type PAC et autres.
Je laisse le soin aux spécialistes de répondre si le courbe D peut être généralisé sans problème.
CMT
08 janvier 2011 à 07:47

Il faudra savoir ce que commande votre interrupteur.
Mais sinon, je dirai à l'identique de l'existant.
A noter qu'il n'est pas interdit d'avoir une prise et un interrupteur dans le même boîtier d'encastrement.
Une petite photo nous aiderait à mieux cerner votre problème.
CMT
Mais sinon, je dirai à l'identique de l'existant.
A noter qu'il n'est pas interdit d'avoir une prise et un interrupteur dans le même boîtier d'encastrement.
Une petite photo nous aiderait à mieux cerner votre problème.
CMT
08 janvier 2011 à 07:43
