FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 518 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 10 932 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir. A priori, les socles DCL ne sont pas nécessaires pour les points d'éclairage des parties communes (paragraphe 772.2. 3 de la norme).
21 janvier 2011 à 18:10
forum consulter ce sujet Socle DCL dans un couloir est-il obligatoire pour les points lumineux

Difficile à dire.
Soit ce sont des disjoncteurs qui ont été mis en attente pour un usage futur
Soit ils correspondent à une partie de l'installation que vous n'utilisez pas (équipement d'été par exemple)
Est ce qu'il y a des fils raccordés sous ces disjoncteurs ?
CMT
21 janvier 2011 à 09:43
forum consulter ce sujet Tableau électrique disjoncteurs baissés tout marche

Publicité

L = Phase = Rouge
N = Neutre = Bleu
CMT
21 janvier 2011 à 09:42
forum consulter ce sujet Chauffe-eau question sur les branchements électriques

Pour débrancher, il suffit de tirer sur le fil en le tournant de droite à gauche avec des allers retour
Pour brancher, il suffit de pousser le fil dans le trou.
CMT
21 janvier 2011 à 09:41
forum consulter ce sujet Conseil branchement sur connecteur rapide

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Avec 2% maxi de chute de tension et 100m de cuivre :
- 16² protégé par un disj 16A (3600W maxi)
- 25² protégé par un disj 25A (5700W maxi)
- 35² protégé par un disj 32A (7300W maxi)
CMT
21 janvier 2011 à 00:16
forum consulter ce sujet Choisir câble d'alimentation électrique

Faites-nous une photo.
Il doit y avoir une barrette de neutre où tous les neutres sont raccordés.
Il faut vous reprendre ici.
CMT
21 janvier 2011 à 00:12
forum consulter ce sujet Importance du fil neutre pour contacteur de chauffe eau

Si c'est une baignoire métallique oui.
Si les canalisations d'eau sont métalliques, il faut également les relier.
Idem pour toutes les masses métalliques de la salle de bain qui doivent être connectées aux conducteurs de terre de la salle de bain.
CMT
21 janvier 2011 à 00:10
forum consulter ce sujet Relier baignoire et mise à la terre

Oui.
Mais pourquoi une boîte de dérivation ?
Vous pouvez vous repiquer directement sur la prise.
Attention pas plus de 8 prises sur un circuit en 2,5².
CMT
21 janvier 2011 à 00:07
forum consulter ce sujet Prises montées avec boîte de dérivation

Le montage proposé ici est un montage 3 fils avec poussoir au neutre.
Il était très fréquent autrefois, il l'est moins maintenant mais néanmoins toujours autorisé.
CMT
20 janvier 2011 à 08:36
forum consulter ce sujet Aide pour branchement télérupteur

- Le fait que les heures creuses étaient commencées depuis une heure explique-t-il que le chauffe-eau n'a pas démarré en auto ?
Non, vous pouvez mettre en auto en cours de route
- Le diagnostic du monsieur d'EDF serait-il erroné ? Quel test pourrais-je faire ?
Est-ce que pendant les HC le voyant de gauche s'allume sur le GP500
Si oui c'est que cela provient du contacteur ou du raccordement qui est fait qui pourtant ne pas l'air mauvais au vu de ce que l'on voit sur la photo (vérifiez les serrages)
- Chez EDF il m'avait dit que quand on laisse le contacteur en marche forcée et que je reçois l'impulsion des heures creuses, le contacteur repasse automatiquement en auto. Est-ce vrai ?
C'est exact
L'autre test que vous pouvez faire, c'est de shunter le GP 500 et de voir si le contacteur s'enclenche. Pour cela relier avec un petit fil A1 et la sortie de phase du disj 2A associé au GP 500.
CMT
20 janvier 2011 à 08:31
forum consulter ce sujet Comment régler mon problème d'heures creuses

Vous avez tout le matériel nécessaire.
Il faudra ne pas utiliser la borne de neutre du disjoncteur tétra.
Il faudra adapter le câblage de l'horloge à ce modèle (mais le principe est le même).
CMT
19 janvier 2011 à 21:00
forum consulter ce sujet Confirmation matériel avant montage

On ne voit pas bien mais c'est forcément un des fils bleu.
Ce qui est certain c'est qu'aussi bien le blanc que le bleu n'ont pas une section suffisante.
Il faudra les changer depuis le disjoncteur de branchement.
Bon courage pour les travaux.
CMT
19 janvier 2011 à 20:46
forum consulter ce sujet Neutre général manquant à l'arrivée du tableau électrique

Ce n'est pas à vous de faire cette connexion.
ERDF doit vous connecter le compteur et le disjoncteur de branchement.
Vous n'avez accès qu'aux bornes aval du disjoncteur de branchement où vous trouverez phase et neutre.
Vous avez également accès aux bornes aval du compteur si besoin : C1C2 pour contact HC et I1I2 pour téléinfo.
CMT
19 janvier 2011 à 20:44
forum consulter ce sujet Connexion ERDF câble souterrain installation monophasée

Si vous n'avez que 4 entrées sur le nouveau, c'est que c'est un contacteur unipolaire et pas un contacteur bipolaire.
Indiquez-nous les références du matériel que vous avez acheté.
CMT
19 janvier 2011 à 20:42
forum consulter ce sujet Branchement contacteur bipolaire 6 entrées avec 4 entrées

Bonjour,
Pour le circuit plaque ou cuisinière les normes actuelles préconisent bien un circuit en 6² protégé par un disj 32A.
Il faudrait connaître la puissance maxi de la cuisinière.
Si elle dépasse 7,3kW c'est normal que cela disjoncte si on utilise les 4 plaques en même temps que le four.
Mais cet usage est plutôt rare en principe.
C'est bien le disj 32A associé au circuit qui saute ? Pas l'interrupteur différentiel en tête ? Pas le disjoncteur EDF ?
CMT
19 janvier 2011 à 20:40
forum consulter ce sujet Installation nouvelle prise cuisinière

Il faut mettre en parallèle, une horloge et une minuterie.
CMT
19 janvier 2011 à 19:21
forum consulter ce sujet Éclairage avec allumage programmé et interrupteur

Bonjour,
Le mieux est d'alimenter les borniers de votre nouveau tableau directement à partir du disjoncteur de branchement avec un câble 4 conducteurs.
Puis de relier l'ancien tableau aux borniers du nouveau (câble 4 conducteurs).
Section des câbles de liaison à choisir en fonction du type de DB 10/30A ou 30/60A.
CMT
19 janvier 2011 à 19:10
forum consulter ce sujet Brancher tableau neuf sur tableau en triphasé

C'est bien le fil qui sort de 2 que vous avez relié à la lampe.
Ce sont bien des poussoirs et non pas des inter simples que vous utilisez.
Vous êtes certain que le montage est bon.
Si vous répondez Oui à ces 3 questions, c'est qu'il y a un problème au niveau du télérupteur.
CMT
19 janvier 2011 à 19:06
forum consulter ce sujet Aide pour branchement télérupteur

Si vous voulez un branchement traditionnel, que l'on trouve dans la plupart des logements, il faut choisir 12 kVA mono.
Si vous êtes dans un des cas suivants :
- besoin de forte puissance (supérieur à 14kW)
- branchement de très grande longueur (supérieur à 100m) avec un disjoncteur et un compteur ERDF en limite de propriété
- présence d'appareils fonctionnant obligatoirement en triphasé (machine outil, PAC...),
il faudra prévoir un raccordement 36 kVA triphasé.
Attention ce sont des puissances de raccordement, qui pourront être différentes de vos puissances d'abonnement souscrit.
CMT
19 janvier 2011 à 19:04
forum consulter ce sujet Maison 125 m² raccordement 12kVA monophasé ou 36kVA triphasé

Que voulez-vous faire ?
Que cela fonctionne tout le temps ?
Si suffit de relier ensemble les 2 fils raccordés au contact du thermostat d'ambiance.
CMT
19 janvier 2011 à 19:00
forum consulter ce sujet Comment shunter un thermostat d'ambiance

1/ En général il faut une seule prise de terre pour toute l'installation avec un conducteur de terre qui interconnecte tous les tableaux.
Votre conducteur 10² devrait se brancher sur le bornier de terre du 1er tableau.
2/ Pour un interrupteur différentiel 40A ou 63A c'est l'intensité maximale qu'il accepte avant de se détériorer. Tout dépendra des circuits que l'on mets derrière mais 63A c'est mieux que 40A. Quant au nombre, il est évident que 2 ID apportent une meilleure sélectivité qu'un seul (en cas de coupure d'un ID tout n'est pas coupé). Mais dans le cadre d'une mise en sécurité d'un installation on met souvent un ID 63A type A en tête, car plus facile à mettre en œuvre et pas de problème de neutre commun à plusieurs circuits.
3/ Pour votre 3ème tableau tout dépendra de la puissance dont vous avez besoin. Mais si celle-ci est significative je vous conseille de repartir du 1er tableau car votre câble en 10² sera trop juste. Ou alors changer le câble actuel par du 16² et réutiliser votre 10² pour la liaison vers l'autre tableau.
En gros plusieurs solutions sont possibles, il faut faire avant un bilan des puissances nécessaires sur chaque tableau, nous indiquer le type de disjoncteur de branchement que vous avez (15/45A ou 30/60A), et la puissance de réglage envisagée suite à cette extension.
CMT
19 janvier 2011 à 11:30
forum consulter ce sujet Demande de renseignements sur installation électrique

Sur une installation neuve aux normes actuelles, il faut un conducteur de terre sur toutes les prises.
Sur des installations réalisées avec des normes plus anciennes, ce n'était pas obligatoire et la norme n'est pas rétroactive.
Mais si vous pouvez mettre des prises avec terre, c'est mieux, au minimum dans la cuisine et la salle de bain.
CMT
19 janvier 2011 à 11:29
forum consulter ce sujet Information sur la prise de terre

Il suffit de mesurer que vous avez 230V entre cette sortie et neutre pendant les HC.
Vous devez également avoir le voyant de gauche qui s'allume rouge pendant les HC.
A noter qu'il faut paramétrer que S4 fonctionne en ECS, mais c'est la valeur par défaut.
CMT
19 janvier 2011 à 11:28
forum consulter ce sujet Test de la fonction S4 sur délesteur Calybox

Bien entendu il y a des normes.
Vous en trouverez un résumé dans le petit livre sur l'Installation Électrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 15 € sur Promotelec.com
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) : Boutique.afnor.org
Consultez : NF C 15-100 COMPIL et à l'intérieur Partie 7-702 – Piscines et autres bassins.
Mais si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel qui saura mettre en œuvre ces règles, pas toujours faciles à interpréter.
CMT
19 janvier 2011 à 08:27
forum consulter ce sujet Local technique de piscine enterrée à réaliser

Un interdiff ne réagit pas aux surcharges mais aux fuites de courant.
Vous avez :
- soit un luminaire avec un défaut d'isolation vers la terre
- soit un problème qui pourrait occasionner une fuite de courant : infiltration d'eau qui tombe sur une connexion électrique par exemple.
- soit un de vos circuits à cheval sur 2 interdiff : phase sur l'un et neutre sur l'autre (mais peu probable car vous auriez eu le problème avant).
CMT
18 janvier 2011 à 20:34
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel déclenché sans surcharge électrique

C'est que 6² c'est trop juste pour passer 48A même sur un seul mètre.
Il faut au minimum du 10².
CMT
18 janvier 2011 à 09:05
forum consulter ce sujet Section de câble suffisante

C'est que quelque chose est mal raccordé.
Faites sur un papier le schéma que vous avez fait et donnez le nous pour validation.
Précisez dans quel contexte vous faites cela : nouveau circuit, transformation d'un circuit existant (dans ce cas quelle était la situation avant).
CMT
18 janvier 2011 à 09:00
forum consulter ce sujet Télérupteur qui fait sauter disjoncteur dès la mise sous tension

Il suffit de raccordez vos luminaire aux câble qui sortent de votre mur et de laisser l'interrupteur de vos luminaires allumés en permanence.
Vous ne vous servirez que de celui du mur pour éteindre.
CMT
18 janvier 2011 à 08:59
forum consulter ce sujet Branchement d'un va-et-vient

En Watt 320W en tarif horaire 0,32 kWh soient environ 3,5 centimes par heure de fonctionnement. Et encore on peut supposer que c'est lorsqu'il est à sa vitesse maxi.
Ne vous embêter pas à réduire la consommation.
CMT
18 janvier 2011 à 08:56
forum consulter ce sujet Consommation moteur électrique

Pour la prise extérieur si elle attenante au bâtiment c'est autorisé. Ce n'est néanmoins pas très judicieux.
Pour les volets roulants il doivent avoir leur propres circuits, surtout si la maison est neuve. En ajout de volet roulant ultérieur, il est effectivement fréquent de se repiquer sur un circuit existant.
Vos circuits sont forcément protégés par le disjoncteur à l'origine du circuit sur lequel vous vous repiquez.
CMT
18 janvier 2011 à 08:47
forum consulter ce sujet Où trouver les normes électriques

Tout dépend quel contexte vous faites cela.
Rénovation totale : il faut au moins 2 ID 40A type AC et 1 ID 40A type A
Mise en sécurité (ce qui semble être votre cas): s'il n'y a qu'un seul ID il doit être de type A. Donc ajouter un type A pour le lave-linge
Je ne sais pas dans quel contexte vous faites ces travaux avec passage du consuel, mais vous êtes très loin d'une installation aux normes.
CMT
18 janvier 2011 à 08:45
forum consulter ce sujet Tableau électrique passage du consuel

Sur un logement flambant neuf, vous devriez avoir un circuit spécialisé pour le four.
Sinon effectivement sur un logement existant, il est toléré de brancher plaques et four sous le même circuit 32A et moyennant quelques précautions dans le branchement et dans l'utilisation simultanée.

Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
circuit branchement four electrique

17 janvier 2011 à 19:29
forum consulter ce sujet Branchement four sur domino de la plaque de cuisson

Bonjour
Si vous avez plusieurs bâtiment à alimenter à partir d'un même compteur, faites un petit coffret de répartition en sortie du disjoncteur de branchement.
Chaque bâtiment devra avoir son propre dispositif de coupure générale
Vous inspirer de ceci : Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau divisionnaire h

CMT
17 janvier 2011 à 08:20
forum consulter ce sujet Couper l'électricité au compteur

Difficile de deviner à votre place.
Supprimez le et testez tous les circuits possibles de la maison, vous finirez bien par voir s'il protége quelque chose.
Mais parfois cela arrive qu'il y ait un circuit inutilisé.
Y a-t-il bien des fils en sortie de ce fusible, quelle section ? quelles couleurs ?
CMT
17 janvier 2011 à 08:15
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique circuit 10 A inconnu

1/Oui disjoncteur 16A maxi (ou fusible 10A maxi) obligatoire en amont du télérupteur. A noter qu'on utilise habituellement le disjoncteur du circuit d'éclairage.
2/Oui boutons poussoir impératifs
CMT
17 janvier 2011 à 08:12
forum consulter ce sujet Comment brancher mon télérupteur

Comme pour tout circuit, il sert à protéger le câble vers le tableau divisionnaire contre les surintensités (surcharges, court-circuit) et permet de mettre hors tension le tableau divisionnaire.
Le disjoncteur 32A est adapté pour une section au moins égale à 6².
CMT
17 janvier 2011 à 08:10
forum consulter ce sujet Information sur disjoncteur 32A

Sur une installation neuve ou refaite à neuf, il faut un conducteur de terre par circuit depuis le bornier de terre du tableau.
En rénovation sur un circuit existant, vous pouvez avoir un fil de terre commun à plusieurs circuits (c'est toujours mieux que pas de terre du tout).
A vous de voir dans quel cas de figure vous vous trouvez en fonction de ce que vous faites.
Vous parlez de gaine IRL. Cela n'existe pas, c'est gaine ICTA ou tube IRL
Pour en revenir à la règle des 1/3 même avec 3x2,5² et 2x1,5² il faut de la gaine ICTA de 25. A noter que cette règle des 1/3 ne s'applique plus si les fils sont passés dans la gaine avant encastrement. Mais avec 3x2,5² et 3x1,5² cela passe avec un tube IRL de 20.
CMT
17 janvier 2011 à 08:08
forum consulter ce sujet Terre commune éclairage prises dans même gaine

Si vous voulez que les appareils fonctionnent à des heures différentes : oui
Si vous voulez que les appareils fonctionnent aux même heures : non
Si la puissance de vos appareils est importante passez par un (ou des) contacteur de puissance.
CMT
17 janvier 2011 à 08:02
forum consulter ce sujet Horloge doit-elle avoir 2 voies pour commander 2 appareils

Si vous en dites aussi peu on ne peut pas vous aider.
Qu'est ce que vous avez fait ?
Qu'est ce qui ne fonctionne pas ?
Si votre radiateur est 4 ordres (confort/éco/arrêt/hors gel), et que votre programmateur est 6 ordres (confort/éco/arrêt/hors gel/Confort-1°C/Confort-2°C) tout fonctionne bien tant que vous n'utilisez pas les ordres Confort-1°C et Confort-2°C.
CMT
17 janvier 2011 à 08:00
forum consulter ce sujet Fil pilote compatibilité entre les 4 ou 6 ordres

Attention en réponse 2.
Un four se branche en 2,5² avec un disjoncteur 16A ou 20A.
Du 4² ne pourrait pas faire de mal, mais difficile à trouver de nos jours et difficile à raccorder sur un PC 16A à borne auto (si votre four se raccorde avec une fiche).
CMT
16 janvier 2011 à 17:58
forum consulter ce sujet Conseil raccordement second tableau électrique

Si c'est un branchement en va et vient standard, vous devriez avoir :
- marron sur L
- orange sur X1
- orange sur X2.
Lorsque vous dites que cela fonctionne, avez-vous fait le test en changeant la position de la commande sur l'autre va et vient associé ?
CMT
16 janvier 2011 à 17:57
forum consulter ce sujet Changement interrupteur va et vient

Bonsoir,
Le fil rouge sur L et N
Le fil gris sur lampe
Le fil noir sur poussoir.
CMT
16 janvier 2011 à 09:34
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur 49107 par 49120

Sans doute un fil desserré quelque part sur votre circuit.
Vérifiez toutes les connexions du circuit.
CMT
16 janvier 2011 à 09:22
forum consulter ce sujet Pas de courant mais les plombs n'ont pas sauté

Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi.
Vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement ERDF qui ne sont pas plombées.
Pour intervenir dessus en sécurité, il suffit de couper le courant au niveau du disjoncteur ERDF.
Si vous pensiez à une intervention en amont de ce point, c'est propriété d'ERDF et vous avez interdiction d'y toucher. Toute intervention doit être faite par eux.
Précisez mieux votre besoin, si nécessaire en faisant un petit dessin et on pourra mieux vous aider.
CMT
16 janvier 2011 à 09:21
forum consulter ce sujet Couper l'électricité au compteur

S'il est réglé sur 20A, vous disposez de 4,6kW par phase.
Il faut effectivement répartir les puissances pour ne pas dépasser cette valeur par phase, ou adapter vos habitudes d'utilisation (par exemple si four et lave-linge sont sous la même phase, ne pas les faire fonctionner ensemble).
A noter que 3x20A en tri, c'est peu et c'est souvent délicat à équilibrer.
CMT
16 janvier 2011 à 09:18
forum consulter ce sujet Tableau monophasé à partir disjoncteur de branchement triphasé

Cela semble bien câblé.
Êtes-vous certain que l'ensemble de vos fils de phase et de fil de neutre sont sous le même interrupteur différentiel.
Si vous déconnectez complètement le variateur et que vous branchez ensemble les 2 fils qui étaient raccordés sous violet et orange, est-ce que cela éclaire vos lampes de manière normale, sans faire fonctionner le différentiel.
Si oui c'est qu'il y a un problème avec le variateur (vérifiez si les éclairages que vous avez mis sont bien compatibles).
Si non c'est que le problème est ailleurs sur l'installation.
CMT
16 janvier 2011 à 09:16
forum consulter ce sujet Télévariateur Yokis MTV500E fait disjoncter le différentiel

Bonsoir,
Les boîtes de dérivation doivent être accessibles.
Ménagez des trappes d'accès.
CMT
15 janvier 2011 à 18:02
forum consulter ce sujet Refaire installation électrique dans une ancienne maison

Bonjour. Le variateur Yokis peut fonctionner avec un montage poussoir au neutre, le module peut se mettre dans une boîte de dérivation.
CMT
15 janvier 2011 à 08:45
forum consulter ce sujet Variateur modulaire dans boîte de dérivation

Pour un interrupteur différentiel, 40A ou 63A, c'est l'intensité maximale du courant qu'il accepte avant qu'il ne se détériore (dans les faits il y a un peu de marge).
Il faut donc qu'en usage simultané, l'ensemble des circuits qui se trouve sous l'interrupteur différentiel ne tire pas plus que la valeur de ce maxi.
En fonction des circuits qui sont dessous on choisira donc un 40A ou un 63A.
Dès que l'on risque de dépasser 8kW sous l'ID, il est préférable de passer à 63A.
Je n'ai pas compris la question sur la sélectivité (rien à voir avec la notion de 30/60A).
CMT
14 janvier 2011 à 21:09
forum consulter ce sujet Calibrage des interrupteurs différentiels

La référence 040 49 convient très bien pour cet usage.
CMT
14 janvier 2011 à 20:59
forum consulter ce sujet Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853