FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 519 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 10 932 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour,
Effectivement tel quel ce n'est pas sécurisé.
Déplacer un des disjoncteurs de la phase 1 sur la phase 3 et cela ira mieux.
Autre solution, remplacer vos 2 disjoncteurs 10A par des 6A (mais 700W maxi)
Autre solution, mettre un disjoncteur unipolaire 16A sur le conducteur de neutre.
Autre solution, regroupez vos 2 circuits phase 1 sur un seul disjoncteur 16A
A noter que sur une installation tri moderne, le conducteur de neutre de chaque circuit doit revenir au niveau de chaque disjoncteur.
Au final si vous pouvez le faire ce serait la meilleure solution.
CMT
30 janvier 2011 à 07:06
forum consulter ce sujet 2 Phases pour un neutre

Pour des spots, on compte un point d'éclairage par tranche de 300W dans une même pièce.
Sur un circuit en 1,5², on peut mettre 8 points d'éclairage maxi.
Regardez combien de points d'éclairage sont déjà existants sur ce circuit existant en coupant le disjoncteur ou le fusible associé.
Vous pourrez ainsi calculer le nombre de points d'éclairage possible restant et donc la puissance en W encore possible pour l'ensemble de vos spots.
CMT
30 janvier 2011 à 06:58
forum consulter ce sujet Quel est le nombre maxi de spots GU10 sur installation lumière unique

Publicité

Est-ce que par hasard votre arrivée d'antenne ne passerait pas dans la même gaine que le câble HC ou le câble de votre chauffe-eau ?
CMT
30 janvier 2011 à 06:54
forum consulter ce sujet Problème réception TV TNT lors du passage en heures creuses EDF

La réponse 1 n'est pas bonne.
Elle ne tient absolument pas compte de la chute de tension sur 95m (qui ne doit pas excéder 2%).
CMT
30 janvier 2011 à 06:50
forum consulter ce sujet Liaison coffret compteur

Vous pouvez enlever toute la partie du bas :
- le capot bas du disjoncteur
- le capot bas du compteur
- le morceau de plastique amovible sur la platine.
Si les choses sont bien faites et que la gaine de départ vers votre tableau descend suffisamment loin derrière la platine, vous devriez pouvoir sans trop de problème changer vos fils.
Sinon en accrochant les nouveaux fils aux anciens et en tirant doucement on arrive en général à passer derrière la platine sans trop de difficulté.
Si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A il faut du 10², si c'est un 30/60A il faut du 16².
Vous pouvez mettre du 16² dans tous les cas de figure afin de prévoir l'avenir.
Reste que même avec une plaque induction, il est rare d'allumer tout en même et peut être que vos 6kVA suffiront. Je vous conseille de voir à l'usage et si nécessaire de passer en 9 kvA.
C'est une bonne idée de prévoir le circuit 6² 32A. C'est de toute façon obligatoire et si Madame changeait d'avis même dans 10 ans, ce sera facile alors de raccorder la plaque électrique.
CMT
29 janvier 2011 à 21:19
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique

Sur un interrupteur simple, vous avez uniquement 2 fils (une phase et un retour lampe).
Sur un va et vient, vous avez 3 fils une phase (ou un retour lampe suivant le va et vient concerné) et 2 navettes.
Il n'y a pas de neutre sauf s'il y a un voyant témoin ou si le neutre ne fait que transiter par l'inter sans être raccordé.
Vous avez sans doute mal identifié la nature des fils.
Sur un inter Celiane, la borne bleue ne sert que s'il y a un voyant témoin.
CMT
29 janvier 2011 à 21:08
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane

Bonjour,
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A (qui est le standard ERDF), il faudra un câble en 2x70².
Pour plus d'info, voir question 11193 avec une longueur similaire.
Ne pas oublier de passer le câble Heures Creuses si nécessaire.
CMT
29 janvier 2011 à 21:00
forum consulter ce sujet Liaison coffret compteur

C'est le principe d'un chauffe-eau avec un abonnement heures creuses.
Ne le faire marcher que la nuit pendant les heures creuses.
Si besoin de forcer pendant la journée, mettre en marche forcée.
Je ne comprends pas ce que vous voulez faire ?
Si vous voulez le faire fonctionner tout le temps, il suffit de débrancher les fils de votre chauffe-eau du contacteur et de les rebrancher directement sous le disjoncteur associé.
Mais vous perdez l'intérêt du tarif heures creuses. Demandez alors à repasser en tarif de base.
CMT
29 janvier 2011 à 20:56
forum consulter ce sujet Faire fonctionner cumulus en jour et en nuit en automatique

En réponse 1 le bon schéma est en bas à gauche du lien.
CMT
29 janvier 2011 à 08:22
forum consulter ce sujet Coupler deux variateurs Yokis

Effectivement depuis avril 2010 ERDF ne fait plus de raccordement mono supérieur à 12kW.
EDF commercialise toujours 15 et 18 kW si vous avez un branchement antérieur qui a été dimensionné à l'époque pour aller jusqu'à 18kW.
Un abonnement 12kW c'est dans les faits 13,8kW
Voyez si votre chaudière possède un système de délestage.
Cela signifierait que pour vos usages courants (lumière, TV, frigo...) vous disposez d'environ 2kW et dès que vous mettez en route un appareil électroménager plus puissant le délestage coupera une partie de la chaudière ramenant sa puissance à 6 ou 8 kW.
Mais tout cela reste très limite car il ne faut pas délester trop souvent et avec seulement 2kW de marge cela risque d'être fréquent.
Une chaudière gaz, avec le plancher chauffant serait peut être plus pertinente et plus économique et résoudrait du coup votre problème de puissance.
Sinon passez en tri.
CMT
29 janvier 2011 à 08:19
forum consulter ce sujet Quel compteur choisir avec chaudière électrique

Bonjour
En supposant que c'est du mono avec un disjoncteur 30/60A qui devrait convenir à votre besoin, il faut du 2x70² en cuivre (jusqu'à 117m).
Du 2x50² pourrait éventuellement suffire, mais c'est en principe pour 83m donc un peu juste.
Cela ferait 2,2% de chute de tension (alors qu'en principe il ne faut pas dépasser 2%)
Pensez à bien compter les remontées et les descente pour la longueur du câble.
Prendre une gaine TPC 90 rouge
Pensez à passer un câble téléinfo (paire téléphonique de type SYT écrantée) dans une gaine à part gaine TPC 40 rouge pour pilote votre gestionnaire d'énergie.
Pensez à mettre des regards intermédiaires (a priori 2) pour faciliter le passage des câbles.
Voir question 11140 pour quelques infos complémentaires.
29 janvier 2011 à 08:09
forum consulter ce sujet Section du câble entre coffret EDF et disjoncteur

Bonjour
Ne touchez pas à toutes les parties plombées du panneau ERDF !
Sur le tableau que vous avez mis en photo, la seule chose que vous avez le droit de toucher c'est la partie aval (en bas) du disjoncteur de branchement ERDF.
Elle n'est pas plombé et c'est de la que partent vos fils vers votre tableau.
Vous pouvez donc les changer (parfois avec un peu d'astuce pour passer derrière la platine EDF)
A noter que vous avez également accès à la partie aval du compteur ou se trouver les contacts C1C2 pour les heures creuses et I1I2 pour la téléinfo
Pour prolonger les fils de votre installation, vous pouvez tout à fait transformer votre tableau actuel en grande boîte de dérivation.
Des borniers type Viking sera la solution la plus clean pour prolonger les fils de vos circuits, mais d'autres solutions sont possibles (Wago, rangées de de domino...)
CMT
29 janvier 2011 à 07:58
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique

Si vous parlez de l'interrupteur du contacteur HC, oui c'est en bonne position.
Regardez ce que donnent l'évolution de vos index HC et HP. Si l'index HC a peu bougé c'est qu'il y a peut être un problème sur le fonctionnement des HC.
Passez le chauffe-eau en marcher forcée (manette en haut). Le lendemain matin il doit revenir tout seul en auto (manette au milieu).
Si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un problème.
29 janvier 2011 à 07:50
forum consulter ce sujet Positionnement de l'interrupteur jour-nuit

Si vous n'avez pas de fil pilote HC, vous pouvez utiliser une horloge régler sur les bon horaires pour simuler le signal HC
CMT
28 janvier 2011 à 08:21
forum consulter ce sujet Radiateurs accumulateur problème fil pilote

Bonjour
Les ordres actuels sont standard et correspondent à ceux de vos radiateurs thermor.
Je ne connais pas les autres ordres que vous évoquez.
En tout état de cause, au vu de ce que vous décrivez, je vois peu de solution.
CMT
28 janvier 2011 à 08:14
forum consulter ce sujet Convertisseur pour fils pilotes

Votre ami confond.
Pour les spots, on compte un point d'éclairage par tranche de 300W dans la même pièce et on peut mettre 8 points d'éclairage sous un circuit.
Donc inutile de faire 2 circuits dans votre cas.
A l'intérieur d'un circuit, vous câbler comme cela vous arrange : repiqué de spot en spot, en étoile à partir d'un point central, ou un mélange des 2 et cela aussi bien pour neutre, terre, retour lampe.
CMT
28 janvier 2011 à 08:08
forum consulter ce sujet Reprise circuit depuis 1 phase et repartir avec 2 circuits neutres

Bonjour
A priori Oui
Vous schéma augmentation de puissance en bas à droite de ce lien :
yokis.fr schémas
CMT
28 janvier 2011 à 08:04
forum consulter ce sujet Coupler deux variateurs Yokis

En complément de ma réponse, tout dépend également ce que vous avez demandé.
Si c'est une mise en conformité totale avec la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, effectivement celle-ci impose de manière obligatoire des prises de communications dans les pièces principales (séjour, chambres, bureau...).
Si ce sont des travaux de rénovation partielle de l'installation électrique, il n'y a bien sur aucune obligation d'intervenir sur le réseau de communication (à moins que ce soit votre souhait).
CMT
27 janvier 2011 à 09:01
forum consulter ce sujet Prises de communication obligatoires en rénovation

En locaux d'habitation on mets toujours des disjoncteurs unipolaire+neutre qui coupent et protègent la phase et coupent le neutre.
Les fusibles que vous avez sont de ce type.
Le remplacement ne devrait pas poser de problème s'ils ont été correctement raccordés (il faudrait une photo du tableau capot enlevé pour être certain)
CMT
27 janvier 2011 à 08:37
forum consulter ce sujet Maison de 1986 remplacer porte-fusibles par disjoncteurs

Un four se branche toujours sur une prise 16A.
Donc pas de problème à condition que ce soit un circuit spécialisé avec cette seule prise.
CMT
27 janvier 2011 à 08:34
forum consulter ce sujet Aide pour branchement four électrique

Soit on vous demande une mise en conformité ou une mise aux normes. Dans ce cas il faut appliquer la NF C 15-100 actuelle dans son intégralité et il faut 3 ID (mais bien d'autres choses encore)
Soit on vous demande une mise en sécurité. Dans ce cas un seul interrupteur différentiel 30mA 63A type A peut suffire.
Ce sont bien 2 types de demandes et 2 formulaires différents pour le consuel.
CMT
27 janvier 2011 à 08:33
forum consulter ce sujet Passage du consuel remettre tableau au norme

Il faut vous adresser à votre fournisseur d'énergie (EDF ?) qui vous fera faire un devis auprès d'ERDF.
Le chiffrage dépendra de l'étendue des travaux à entreprendre.
CMT
27 janvier 2011 à 08:30
forum consulter ce sujet Déplacement coffret de raccordement EDF

S'il s'agit d'un thermostat non.
Ce n'est pas adapté à un fonctionnement avec fil pilote. Il faut un programmateur.
CMT
27 janvier 2011 à 08:29
forum consulter ce sujet Brancher fil pilotes sur un thermostat d'ambiance Tybox

Il suffit de brancher les fils qui sortent du contacteur à la place des fils qui sortent du disjoncteur ou du fusible dédiés au chauffe-eau.
Par contre pourquoi garder un tarif HC.
Avec les nouveaux tarifs au 1er janvier c'est déjà à peine rentable avec un chauffe-eau (en journée le tarif HP est 10% plus cher que le tarif normal).
Donc sans chauffe-eau vous ne rentabiliserez jamais et en plus cela vous impose des contraintes.
Faites un relevé d'index sur votre compteur sur une semaine et faites des simulation avec les 2 tarifs, vous verrez que le tarif de base est plus avantageux dans votre cas.
CMT
27 janvier 2011 à 08:27
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur jour nuit par boîtier fusible

Bonjour.
C'est obligatoire dans les chambres.
Ce n'est plus obligatoire dans la cuisine depuis l'amendement A3 en vigueur depuis le 31/07/2010.
CMT
26 janvier 2011 à 20:34
forum consulter ce sujet Prises de communication obligatoires en rénovation

Les gaines doivent être enfouies de 50cm (85cm si passage de voiture)
Une gaine TPC 90 rouge pour l'arrivée principale
Une gaine TPC 40 rouge pour câble HC ou téléinfo
D'autres gaines TPC 40 rouge pour vos usages perso (éclairage, portail, visiophone, sonnette...)
2 gaine TPC 40 vertes pour télécom (à valider avec eux).
Pour le câble il faudra du 2x25² si c'est du mono.
Enfouir la gaine dans le sable avant de reboucher
Mettre un grillage avertisseur rouge 20cm au dessus.
Profitez éventuellement de la tranchée pour faire votre prise de terre si ce n'est pas déjà fait (câblette de cuivre nu en 25²)
CMT
26 janvier 2011 à 08:07
forum consulter ce sujet Cheminement câblage électrique

1/ Oui au vu de ce que vous décrivez, mais il n'y aura que ERDF qui pourra être affirmatif à 100%
2/ Du 6² peut être suffisant, mais par précaution je mettrai du 10² (à augmenter si longueur > 66m)
CMT
26 janvier 2011 à 08:02
forum consulter ce sujet Section câble en sortie compteur EDF

Compte tenu des 30m et du potentiel déséquilibre de votre installation (par moment vous serez en déséquilibre total avec 2000W sur une phase et 0 sur les 2 autres), je vous conseille de mettre un câble en 5G2.5² et un disjoncteur tetra 10A (chute de tension maxi de 2,4%) ou 5G4² et disjoncteur tetra 16A (chute de tension maxi de 2,4%) si vous voulez plus de puissance.
Compte tenu de l'hypothèse de déséquilibre total, j'ai fait les calcul comme si c'était du mono.
CMT
26 janvier 2011 à 07:58
forum consulter ce sujet Installer deuxième tableau à 30 mètres de la maison

Bonjour
Le 1ère solution
Il est toléré de brancher four et plaques sur le même circuit 32A.
Voir doc à la question 11119
26 janvier 2011 à 07:52
forum consulter ce sujet Branchement Four et Induction et Lave-Vaisselle

Bonjour
Avec un disjoncteur de branchement 10/30A aucun problème avec votre 4x16² sur 60m
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A vous êtes en principe limité à 52m.
Mais tant que vous ne dépassez pas 50A en réglage vous ne dépassez pas les 2% de chute de tension admissible.
Reste que ce n'est pas conforme le dimensionnement se faisant par rapport au calibre maxi.
A noter que même si les appareils sont utilisé en mono, ils sont répartis sur les 3 phases ce qui fait au final un fonctionnement en tri (plus ou moins équilibré)
CMT
25 janvier 2011 à 09:05
forum consulter ce sujet Informations section câble en triphasé monophasé

Bonjour
Aucun problème
Les distances de sécurités valent par rapport à la baignoire ou à la douche.
CMT
25 janvier 2011 à 08:58
forum consulter ce sujet Goulotte près d'un lavabo

Si vous ne pouvez pas repasser en mono, je dirai 15 ou 18kVA triphasé.
Il faut un ID tetra pour les appareils fonctionnant en tri ou en tetra et pour les radiateurs s'ils sont pilotés par un même programmateur.
Pour le reste des ID mono suffisent.
Vous pouvez vous inspirer de ce Schéma tableau électrique
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema tableau electrique

CMT
25 janvier 2011 à 08:57
forum consulter ce sujet Problème de puissance en triphase

Bonjour.

Effectivement en l'absence de 2 circuits séparés, il est toléré de brancher plaque et four sur le même circuit 32A.
Voir document ci-joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation électrique cuisine

CMT
25 janvier 2011 à 08:53
forum consulter ce sujet Aide pour l'installation d'un four encastrable électrique

Cela fonctionne correctement.
Le fil pilote HC n'est sous tension que pendant les HC (de 22H à 6H)
Si vous faites le test en journée c'est normal qu'ils ne s'allument pas.
Si vous forcez la tension sur le pilote pour simuler le mode nuit, les radiateurs s'allument ce qui est normal.
En raccordant correctement le fil pilote cela devrait donc en principe démarrer la nuit pendant les HC.
CMT
25 janvier 2011 à 08:51
forum consulter ce sujet Radiateurs accumulateur problème fil pilote

Bonjour
Pas de problème tout cela est compatible
Un type AC suffit pour l'ID tétrapolaire (mais si vous avez un type A pas de problème non plus)
Voir schéma joint : Schéma contacteur chauffe-eau
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema contacteur chauffe eau

CMT
25 janvier 2011 à 08:44
forum consulter ce sujet Modules de commande HC HP chauffe-eau triphasé

Bonjour
Les fusibles sont autorisés.
Si ce sont des fusibles modernes avec une coupure du neutre, effectivement vous pouvez les garder.
S'il ne coupent pas le neutre (l'ensemble des neutre étant regroupés sur une barrette de neutre), il est préférable de mettre des dispositif unipolaire+neutre et de réappairer phase et neutre de chaque circuit. Quitte à changer autant mettre des disjoncteurs.
Si ce sont des vieux fusibles avec support porcelaine, il faut impérativement les changer (danger de contact direct).
S'il n'y a pas de différentiel 30mA, profitez de ces travaux pour sécuriser votre installation et mettre au moins un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau
CMT
24 janvier 2011 à 08:04
forum consulter ce sujet Refaire installation électrique fusibles ou disjoncteurs

Sur une courte longueur, l'intensité maximum admissible est la même en mono et en tri.
Sur une grande longueur, la chute de tension entre en jeu.
En mono, le courant parcours la distance à l'aller dans la phase et au retour dans le neutre.
En tri, le courant parcours la distance à l'aller dans les phase et il n'y a pas de retour aucun courant ne circulant dans le neutre si l'ensemble est équilibré.
La distance parcourue est le double en mono qu'en tri, si bien que la chute de tension est 2 fois plus élevée obligeant pour une intensité donnée à avoir un câble 2 fois plus gros.
S'il y a un déséquilibre léger le courant circulant dans la neutre sera faible occasionnant peu de chute de tension (celle-ci étant proportionnelle à l'intensité). En cas de déséquilibre total (1 phase chargée au maxi et les 2 autres à 0) il faut dimensionner comme du mono.
CMT
24 janvier 2011 à 08:00
forum consulter ce sujet Informations section câble en triphasé monophasé

Bonsoir,
Il faudra du 3x25² pour 60m de cuivre avec 42A maxi et 2% de chute de tension maxi.
CMT
23 janvier 2011 à 19:40
forum consulter ce sujet Quelle section choisir de câble maison et le local pour piscine

Tout dépend de la puissance du chauffage.
Attention désormais il n'est plus possible d'obtenir au delà de 12kVA en mono.
Au delà il faut passer en tri.
23 janvier 2011 à 19:39
forum consulter ce sujet Installation électrique quelle puissance choisir

Bonjour,
Branchez de la manière suivante :
L1 : rouge (arrivée du tableau électrique 230V)
2 : marron (navette vers l'autre va et vient couloir)
3 : marron (navette vers l'autre va et vient couloir)
LA : mettre un petit fil pour se relier à L1
B : noir (retour lampe salle de bain)
C : rien.
Il est possible que rouge et noir soient inversés par rapport à mes explications.
Si vous le pouvez, vérifiez que c'est bien un fil noir qui arrive à l'ampoule de la salle de bain (en espérant que la couleur n'ait pas changé en cours de route).
Si c'est un rouge, permutez rouge et noir dans mes explications.
Une autre solution si vous avez un multimètre c'est de déterminer le fil sur lequel il y a 230V.
Ce sera celui qu'il faudra brancher sur L1.
CMT
23 janvier 2011 à 09:21
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double va-et-vient

Bonjour,
J'opterai aussi pour le couloir.
Pas de problème pour rallonger les fils. Les boîtiers Viking sont une très bonne solution.
Pas de vérification d'EDF ni du consuel.
CMT
23 janvier 2011 à 08:57
forum consulter ce sujet Déplacer tableau électrique

Il est probable qu'il y avait un repiquage des prises au niveau du 1er interrupteur (en 70 prises et éclairage étaient sous les même circuits) et que vous avez mal assuré cette continuité en condamnant l'inter.
Essayez de rebrancher à l'identique pour vérifier que le problème vient bien de là, puis neutralisez votre inter de manière propre en maintenant les connexions nécessaires.
CMT
23 janvier 2011 à 08:53
forum consulter ce sujet Changement d'interrupteur et prises qui ne fonctionnent plus

En repartant du dessin :
Le fil rouge sur les bornes U2 et 1
Le fil bleu sur la borne U1
Le fil orange sur la borne 4.
CMT
22 janvier 2011 à 09:32
forum consulter ce sujet Confirmation matériel avant montage

Qu'entendez-vous par tester l'efficacité d'un circuit "terre".
Si vous êtes en appartement, la terre générale est gérée par les parties communes, vous n'avez pas à en faire effectuer la mesure.
Ce que vous pouvez vérifier c'est la continuité de vos circuits de terre, entre la barrette de votre tableau et les différentes prises avec terre de votre logement.
Une simple rallonge et un multimètre en position ohmmètre vous permettront de réaliser ceci.
CMT
22 janvier 2011 à 08:57
forum consulter ce sujet Tester circuit terre avec multimètre

Si vos disjoncteurs sont bipolaires le seul problème est que vous n'avez pas un dispositif de coupure unique de votre circuit (danger de présence de tension alors que l'on croit avoir coupé).
Si vos disjoncteurs sont unipolaire + neutre, vous avez le risque de voir circuler dans le neutre, la somme des 2 phases maxi (donc par exemple 40A avec 2 disj 20A).
CMT
22 janvier 2011 à 08:54
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur bipolaire et sécurité

Bonjour,
Il y a 2 types de branchement :
4 fils avec poussoir à la phase
- phase sur 1 et poussoirs
- neutre sur A1 et lampe
- retour poussoirs sur A2
- retour lampe sur 2
3 fils avec poussoir au neutre
- phase sur 1 et A1
- neutre sur poussoirs et lampe
- retour poussoirs sur A2
- retour lampe sur 2.
CMT
22 janvier 2011 à 08:47
forum consulter ce sujet Schéma de branchement télérupteur Legrand 49107

Pourquoi brancher un fil de terre sur un évier ?
Cela n'a rien d'obligatoire, sauf dans le cadre d'une LES à réaliser dans la cuisine si votre immeuble est dépourvu de prise de terre.
CMT
22 janvier 2011 à 08:41
forum consulter ce sujet Brancher un fil de la terre sur un évier

Ce que vous décrivez n'est pas une mise au norme.
Tout au plus une mise en sécurité de quelques éléments de l'installation.
Le mieux est de faire faire des devis et de comparer.
CMT
22 janvier 2011 à 08:40
forum consulter ce sujet Demande de devis pour mise aux normes

Qu'appelez-vous pas aux normes ?
Pourquoi vos appareils électroménagers sont hors service ?
Vous ne pouvez pas exiger un logement aux dernières normes.
Mais le propriétaire doit vous assurer un logement qui assure sécurité ainsi qu'un minimum de confort et d'habitabilité.
CMT
22 janvier 2011 à 08:38
forum consulter ce sujet Installation électrique hors norme propriétaire refuse d'effectuer les travaux

Pour la douche, le bac n'a pas d'importance, ce qui compte c'est l'emplacement de la pomme de douche fixe, de l'origine du flexible, des cloisons fixes, des portes mobiles.
Pour l'évier, il n'y a pas de distance réglementaire si ce n'est qu'il est interdit de mettre des prises au dessus de celui-ci. Donc si l'emplacement est défini cela devrait suffire.
Pour le lave-main, il n'y a aucune distance minimale. Seules comptent les distances par rapport à la baignoire ou la douche. A vous de faire cela avec bon sens.
CMT
22 janvier 2011 à 08:24
forum consulter ce sujet Demande d'information avant passage du consuel