Je suis actuellement en rénovation d'un atelier en appartement.
L'appartement est divisé en 2 zones, afin de pouvoir le divisé en 2 appartements dans le futur (peut être).
L'arrivée est en triphasé. Le triphasé est reparti via bornier.
Une des phases alimentent la première zone.
Les 2 autres vont alimenter la deuxième zone.
Mon problème est que le nombre de module sur cette deuxième zone me semble énorme ( notamment lié aux circuits spécialisés) :
Plaque cuisson 32A
Climatisation 20A
Chauffe eau 20A
Radiateurs 20A
Congélateur 20A
Sèche-linge 20A
Lave-vaisselle 20A
Prise cuisine 20A
Four 20A
Lave-linge 20A
Radiateur 16A
Prise 16A
Prise 16A
Lumière 16A
Lumière 16A
Sèche-serviettes 10A
VMC 2A
Ce qui avec la règle de l'aval nous amène à 190A. Soit 4 rangées de 63A
Est-ce que mon tableau vous semble correcte ?
Quel diamètre de fil dois je prendre pour les phases 2 et 3 entre le compteur et le bornier de répartition ?
Merci.
Je suis actuellement en rénovation d'un atelier en appartement.
L'appartement est divisé en 2 zones, afin de pouvoir le divisé en 2 appartements dans le futur (peut être).
L'arrivée est en triphasé. Le triphasé est reparti via bornier.
Une des phases alimentent la première zone.
Les 2 autres vont alimenter la deuxième zone.
Mon problème est que le nombre de module sur cette deuxième zone me semble énorme ( notamment lié aux circuits spécialisés) :
Plaque cuisson 32A
Climatisation 20A
Chauffe eau 20A
Radiateurs 20A
Congélateur 20A
Sèche-linge 20A
Lave-vaisselle 20A
Prise cuisine 20A
Four 20A
Lave-linge 20A
Radiateur 16A
Prise 16A
Prise 16A
Lumière 16A
Lumière 16A
Sèche-serviettes 10A
VMC 2A
Ce qui avec la règle de l'aval nous amène à 190A. Soit 4 rangées de 63A
Est-ce que mon tableau vous semble correcte ?
Quel diamètre de fil dois je prendre pour les phases 2 et 3 entre le compteur et le bornier de répartition ?
Merci.