Problème plus d'éclairage dans ma chambre
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
12357
Dépannage panne électrique : Problème plus d'éclairage dans ma chambre
Bonsoir,
Je n'ai plus d'éclairage dans ma chambre. J'ai donc mesuré la tension à la sortie du disjoncteur, c'est OK, 229 V.
J'ai mesuré sur les fils de l'interrupteur et là je trouve 54 V.
Pourquoi et que faire ?
Merci de votre réponse.
Je n'ai plus d'éclairage dans ma chambre. J'ai donc mesuré la tension à la sortie du disjoncteur, c'est OK, 229 V.
J'ai mesuré sur les fils de l'interrupteur et là je trouve 54 V.
Pourquoi et que faire ?
Merci de votre réponse.
13 janvier 2013 à 18:50
Conseils dépannage éclairage chambre 1
Problème plus d'éclairage dans ma chambre
Bonjour,
Il est certain que cette valeur est anormale, mais il faudrait savoir comment elle a été prise ; On pourrait supposer que si c'est entre les 2 bornes de l'inter (comme écrit) et que celui-ci est bon, le retour ne se fait pas, ou la lampe est brûlée.
Une mesure au niveau de la lampe, inter fermé, nous en apprendrait un peu plus.
Cordialement.
Il est certain que cette valeur est anormale, mais il faudrait savoir comment elle a été prise ; On pourrait supposer que si c'est entre les 2 bornes de l'inter (comme écrit) et que celui-ci est bon, le retour ne se fait pas, ou la lampe est brûlée.
Une mesure au niveau de la lampe, inter fermé, nous en apprendrait un peu plus.
Cordialement.
14 janvier 2013 à 11:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
- N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
- 2. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 3. Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
- N°3742 : Bonjour à tous, je rencontre le problème suivant : l'éclairage d'une chambre fait disjoncter l'ensemble de mon installation électrique de mon pavillon. J'ai déconnecté le porte fusible (enlevé le fusible qui n'a pas...
- 4. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 5. Phase à la terre défaut éclairage
- N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
- 6. Plus d'électricité dans ma chambre
- N°14069 : Bonjour, J'ai acheté il y a quelques semaines une boîte à lumière (photographie) avec une lampe "DynaSun SYD125W Ampoule Lumière du Jour 600 W Fluorescent" sur Amazon. Quand j'ai allumé la lampe, elle a d'abord émis une...
- 7. Problème éclairage led dans ma salle de bain
- N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
- 8. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
- 9. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 10. Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
- N°13721 : Bonjour à tous, J'ai un phénomène étrange : Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011. Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances. J'y ai effectué...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite