FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Problème télérupteur et poussoir

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 612 questions dans le forum électricité


15019

Question dépannage panne électrique : Problème télérupteur et poussoir

Barnave26
Membre inscrit
Barnave26
1 message
Bonjour.

Sur 3 poussoirs qui commandent un télérupteur, l'un d'eux allume mais n'éteint jamais.
En fait quand la lumière est allumée il n'y a plus de courant à l'arrivée de ce poussoir.
Comment régler ce problème et pourquoi ?
Merci.
04 décembre 2015 à 14:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème télérupteur et poussoir

Boulon
Membre inscrit
Boulon
786 messages
Bonjour,
Le rôle du bouton poussoir est d'envoyer une impulsion à la bobine qui a son tour met le contact du circuit en position fermée (l'ampoule s'allume).
Une seconde impulsion ouvre le contact (l'ampoule s'éteint).
C'est donc curieux que cela ne marche que dans un sens.
Vu le prix assez faible changez le bouton poussoir.
M
04 décembre 2015 à 14:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème télérupteur et poussoir

Bob
Membre inscrit
Bob
2 509 messages
Bonjour ,
Depuis que vous avez constaté cette panne, y a t-il eu remplacement des lampes ?
Cette installation a-t-elle toujours fonctionné avec un télérupteur ? y a t-il eu modification de câblage ?
Je pose ces questions car votre problème me fait penser que le poussoir est peut être branché comme une minuterie sans effet, voir la question 13932 qui aborde le sujet : Minuterie faible puissance a du mal à coller
@+
04 décembre 2015 à 17:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Problème de télérupteur
    N°18956 : Bonjour à tous, Je vais essayer de vous exposer mon problème. Voilà j'ai sept points lumineux extérieurs reliés à 2 boutons poussoir et donc un télérupteur dans le faux plafond d'une chambre. Un soir en rentrant...
  • 2. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
    N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
  • 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 4. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 5. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 8. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 9. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
    N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 11. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
>>> Résultats suivants pour : Problème télérupteur et poussoir >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau electrique probleme lumierebricovideo ampoule de projectionremplacer telerupteur gerard mang par legrandtelerupteur legrand 491 20



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite