Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W
Actuellement
26 607
questions dans le
forum électricité
12229
Question branchement électrique : Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W
Bonsoir.
Je vais installer un ballon d'eau chaude Chaffoteaux HPc stable de 300 litres. Mon installation électrique est déjà prête avec le 20A 2A contacteur Jour / Nuit.
Par contre ayant des heures creuses de 01h30 à 6h, 12h30 à 14h30, 20h30 à 22h, je voudrais installer un interrupteur horaire type Legrand 230V / 50hz, 2 contacts 16 ampères Réf.: 047 71 pour n'avoir le déclenchement des heures creuses pour le ballon que sur la plage horaire de nuit soit 1h30 à 06h et pas sur le reste de la journée.
Est-il possible de mettre cet interrupteur en 16A pour mon ballon et comment le brancher ?
Je ne veux pas de déclenchement dans la journée pour les heures creuses car nous utilisons sèche linge, machine à laver...)
Merci pour réponse.
Je vais installer un ballon d'eau chaude Chaffoteaux HPc stable de 300 litres. Mon installation électrique est déjà prête avec le 20A 2A contacteur Jour / Nuit.
Par contre ayant des heures creuses de 01h30 à 6h, 12h30 à 14h30, 20h30 à 22h, je voudrais installer un interrupteur horaire type Legrand 230V / 50hz, 2 contacts 16 ampères Réf.: 047 71 pour n'avoir le déclenchement des heures creuses pour le ballon que sur la plage horaire de nuit soit 1h30 à 06h et pas sur le reste de la journée.
Est-il possible de mettre cet interrupteur en 16A pour mon ballon et comment le brancher ?
Je ne veux pas de déclenchement dans la journée pour les heures creuses car nous utilisons sèche linge, machine à laver...)
Merci pour réponse.
02 décembre 2012 à 18:29
Réponses forum électricité 1
Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W
Bonjour Cozodq.
Bob a réalisé le schéma qu'il vous faut en question 1353.
La référence 04771 est remplacée par LEG412641.
Mais il n'est pas certain qu'en 4 h 30 la température de l'eau (300 litres) puisse retrouver sa valeur nominale.
Bob a réalisé le schéma qu'il vous faut en question 1353.
La référence 04771 est remplacée par LEG412641.
Mais il n'est pas certain qu'en 4 h 30 la température de l'eau (300 litres) puisse retrouver sa valeur nominale.
02 décembre 2012 à 19:38
Réponses forum électricité 2
Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W
Bonsoir
Voir s'il ne serait pas pertinent de mettre en série le contact de l'horloge (en lui mettant une plage large) et celle du contact ERDF pour qu'en cas de variation des horaires vous puissiez bénéficier des HC au bon moment.
Une autre idée pourrait être de délester le chauffe-eau, il pourrait fonctionner pendant toutes les HC mais en cas de pointe d'utilisation de l'électroménager, il serait ponctuellement coupé. Car LL ou LV ne consomment vraiment que pendant leur phase de chauffe de l'eau.
Cela éviterait ainsi d'avoir un chauffe-eau avec une eau non suffisamment chaude, propice au développement de la légionellose.
@+
Voir s'il ne serait pas pertinent de mettre en série le contact de l'horloge (en lui mettant une plage large) et celle du contact ERDF pour qu'en cas de variation des horaires vous puissiez bénéficier des HC au bon moment.
Une autre idée pourrait être de délester le chauffe-eau, il pourrait fonctionner pendant toutes les HC mais en cas de pointe d'utilisation de l'électroménager, il serait ponctuellement coupé. Car LL ou LV ne consomment vraiment que pendant leur phase de chauffe de l'eau.
Cela éviterait ainsi d'avoir un chauffe-eau avec une eau non suffisamment chaude, propice au développement de la légionellose.
@+
02 décembre 2012 à 19:57
Réponses forum électricité 3
Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W
Bonsoir,
Merci pour vos réponses, et comment faire pour délester le ballon durant les heures de pointe ?
Merci.
Merci pour vos réponses, et comment faire pour délester le ballon durant les heures de pointe ?
Merci.

02 décembre 2012 à 21:00
Réponses forum électricité 4
Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W
En ajoutant un délesteur.
Par exemple sur le principe de cet exemple du schéma ci-dessous.
A adapter en fonction du type de délesteur que vous utiliserez.
A noter que le ballon n'est pas délesté pendant les heures de pointe, mais pendant les pointes de consommation qui conduiraient sans délestage à une disjonction du disjoncteur ERDF.
@+

Par exemple sur le principe de cet exemple du schéma ci-dessous.
A adapter en fonction du type de délesteur que vous utiliserez.
A noter que le ballon n'est pas délesté pendant les heures de pointe, mais pendant les pointes de consommation qui conduiraient sans délestage à une disjonction du disjoncteur ERDF.
@+

02 décembre 2012 à 23:21
Réponses forum électricité 5
Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W
Petite coquille de ma part sur le schéma.
Le contacteur est un contacteur 2F et non pas 2O (donc un contacteur jour nuit classique, normalement ouvert).
@+
Le contacteur est un contacteur 2F et non pas 2O (donc un contacteur jour nuit classique, normalement ouvert).
@+
02 décembre 2012 à 23:22
Réponses forum électricité 6
Invité

Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W
Invité

Bonjour,
Pour finir je vais rester sur l'interrupteur horaire digital que je viens d'acheter, MG 16650 qui pourrait me dire comment le brancher, sachant qu'actuellement j'ai un disjoncteur 20A , 2 A et contacteur J/N pour le chauffe eau que j'avais prévu il y a peu de temps. Peut-on le raccorder également le disjoncteur 20A pour économiser les contacts ?
Un schéma m'aiderait.
Merci de votre aide.
@+
Pour finir je vais rester sur l'interrupteur horaire digital que je viens d'acheter, MG 16650 qui pourrait me dire comment le brancher, sachant qu'actuellement j'ai un disjoncteur 20A , 2 A et contacteur J/N pour le chauffe eau que j'avais prévu il y a peu de temps. Peut-on le raccorder également le disjoncteur 20A pour économiser les contacts ?
Un schéma m'aiderait.

Merci de votre aide.
@+
11 décembre 2012 à 06:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- N°16423 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur horaire IH'clic Schneider Electric référence 16654 sur les heures creuses d'ERDF. Apparemment j'ai vu qu'il devait être protégé par un disjoncteur 2A. Dans ce cas ma question est de...
- 3. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 4. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n°412631
- N°17754 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n° 412631 ? Tout d’abord, bonjour à tous les spécialistes en électricité, et tous mes bons vœux. Voilà je me jette à l’eau pour la 1er fois, je voulais...
- 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 7. Installation interrupteur horaire programmable
- N°25508 : Bonjour. Je souhaite installer un interrupteur horaire programmable sur l'alimentation électrique de notre chauffe eau. Nous n'avons pas d'abonnement jour/nuit EDF. Nous souhaitons juste faire chauffer notre chauffe eau...
- 8. Interrupteur horaire journalier modulaire et ou disjoncteur
- N°6456 : Bonjour, désireux de maîtriser (programmer) mon chauffage électrique, je souhaite installer un interrupteur horaire journalier à la place du coupe circuit fusible dédié à ces radiateurs. Je pense que cet interrupteur ne fait...
- 9. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
- N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
- 10. Remplacement pile interrupteur horaire Legrand 4761
- N°19576 : Bonjour. J'ai installé dans une résidence secondaire un interrupteur horaire Legrand 4761 pour commander mon chauffe eau. La réserve de marche annoncée est de 5 ans, 10 ans après son installation il conserve toujours sa...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite