Bonsoir.

Je vais installer un ballon d'eau chaude Chaffoteaux HPc stable de 300 litres. Mon installation électrique est déjà prête avec le 20A 2A contacteur Jour / Nuit.
Par contre ayant des heures creuses de 01h30 à 6h, 12h30 à 14h30, 20h30 à 22h, je voudrais installer un interrupteur horaire type Legrand 230V / 50hz, 2 contacts 16 ampères Réf.: 047 71 pour n'avoir le déclenchement des heures creuses pour le ballon que sur la plage horaire de nuit soit 1h30 à 06h et pas sur le reste de la journée.

Est-il possible de mettre cet interrupteur en 16A pour mon ballon et comment le brancher ?
Je ne veux pas de déclenchement dans la journée pour les heures creuses car nous utilisons sèche linge, machine à laver...)

Merci pour réponse.
02 décembre 2012 à 18:29
Réponses forum électricité 1

Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W

GL
Membre inscrit
GL
29 992 messages
Bonjour Cozodq.

Bob a réalisé le schéma qu'il vous faut en question 1353.

La référence 04771 est remplacée par LEG412641.

Mais il n'est pas certain qu'en 4 h 30 la température de l'eau (300 litres) puisse retrouver sa valeur nominale.
02 décembre 2012 à 19:38
Réponses forum électricité 2

Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Bonsoir

Voir s'il ne serait pas pertinent de mettre en série le contact de l'horloge (en lui mettant une plage large) et celle du contact ERDF pour qu'en cas de variation des horaires vous puissiez bénéficier des HC au bon moment.

Une autre idée pourrait être de délester le chauffe-eau, il pourrait fonctionner pendant toutes les HC mais en cas de pointe d'utilisation de l'électroménager, il serait ponctuellement coupé. Car LL ou LV ne consomment vraiment que pendant leur phase de chauffe de l'eau.

Cela éviterait ainsi d'avoir un chauffe-eau avec une eau non suffisamment chaude, propice au développement de la légionellose.

@+
02 décembre 2012 à 19:57
Réponses forum électricité 3

Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W

cozodg
Membre inscrit
cozodg
5 messages
Bonsoir,

Merci pour vos réponses, et comment faire pour délester le ballon durant les heures de pointe ?
Merci. sad
02 décembre 2012 à 21:00
Réponses forum électricité 4

Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
En ajoutant un délesteur.

Par exemple sur le principe de cet exemple du schéma ci-dessous.
A adapter en fonction du type de délesteur que vous utiliserez.

A noter que le ballon n'est pas délesté pendant les heures de pointe, mais pendant les pointes de consommation qui conduiraient sans délestage à une disjonction du disjoncteur ERDF.

@+

Délesteur K
02 décembre 2012 à 23:21
Réponses forum électricité 5

Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Petite coquille de ma part sur le schéma.
Le contacteur est un contacteur 2F et non pas 2O (donc un contacteur jour nuit classique, normalement ouvert).

@+
02 décembre 2012 à 23:22
Réponses forum électricité 6

Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W


Invité
invité
Bonjour,

Pour finir je vais rester sur l'interrupteur horaire digital que je viens d'acheter, MG 16650 qui pourrait me dire comment le brancher, sachant qu'actuellement j'ai un disjoncteur 20A , 2 A et contacteur J/N pour le chauffe eau que j'avais prévu il y a peu de temps. Peut-on le raccorder également le disjoncteur 20A pour économiser les contacts ?
Un schéma m'aiderait. sad

Merci de votre aide.

@+
11 décembre 2012 à 06:42
Réponses forum électricité 7

Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W


Invité
invité
J'ai oublié le fichier de l'interrupteur. shocked

inter ihpclic 16650.pdf
11 décembre 2012 à 06:44
Réponses forum électricité 8

Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W

Bob
Membre inscrit
Bob
2 509 messages
Bonjour ,
Voir question 1353 il y a le schéma qu'il vous faut.
@+
11 décembre 2012 à 17:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite