Terre commune éclairage prises dans même gaine
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
10958
Conseils dépannage électrique : Terre commune éclairage prises dans même gaine
Invité

Bonjour, à tous les membres du Forum.
Je suis en train de rénover l'électricité dans ma maison.
Sur mes plans j'ai divisé ma maison en un certain nombre de zones.
Pour chaque zone j'ai une gaine IRL de 20mm dédiée à l'alimentation des prises ordinaires et de l'éclairage. Je ne parle pas là des autres circuits (appareils spécifiques, commandes d'éclairage, etc.).
Dans chaque gaine j'avais prévu :
- 3 fils RVB 2,5² pour alimenter les prises (8 max) connectées via disjoncteur 20A
- 3 fils RVB 1,5² pour l'éclairage connectés via disjoncteur 16A.
Mais à la lecture des normes Promotelec NF C15-100, il semble que mon fil de terre (V) de 1,5² prévu pour l'éclairage ne soit pas indispensable et que je puisse utiliser pour la mise à la terre des appareils d'éclairage, le fil de terre (V) de 2,5² prévu pour les prises (puisqu'il passe dans la même gaine et qu'il correspond à la plus forte section de fils dans cette gaine).
Pourriez-vous me confirmer que mon interprétation de la norme est bonne et que je n'ai besoin que de cinq fils par gaine et non 6 comme prévu.
Cela me simplifierait bien la vie. Il est en effet autorisé de passer 3 fils de 2,5² et 3 fils de 1,5² dans une même gaine IRL de 20 mm mais c'est un maximum, et le travail risque d'être plus fastidieux.
Merci à tous pour vos réponses...
Nolispu
Je suis en train de rénover l'électricité dans ma maison.
Sur mes plans j'ai divisé ma maison en un certain nombre de zones.
Pour chaque zone j'ai une gaine IRL de 20mm dédiée à l'alimentation des prises ordinaires et de l'éclairage. Je ne parle pas là des autres circuits (appareils spécifiques, commandes d'éclairage, etc.).
Dans chaque gaine j'avais prévu :
- 3 fils RVB 2,5² pour alimenter les prises (8 max) connectées via disjoncteur 20A
- 3 fils RVB 1,5² pour l'éclairage connectés via disjoncteur 16A.
Mais à la lecture des normes Promotelec NF C15-100, il semble que mon fil de terre (V) de 1,5² prévu pour l'éclairage ne soit pas indispensable et que je puisse utiliser pour la mise à la terre des appareils d'éclairage, le fil de terre (V) de 2,5² prévu pour les prises (puisqu'il passe dans la même gaine et qu'il correspond à la plus forte section de fils dans cette gaine).
Pourriez-vous me confirmer que mon interprétation de la norme est bonne et que je n'ai besoin que de cinq fils par gaine et non 6 comme prévu.
Cela me simplifierait bien la vie. Il est en effet autorisé de passer 3 fils de 2,5² et 3 fils de 1,5² dans une même gaine IRL de 20 mm mais c'est un maximum, et le travail risque d'être plus fastidieux.
Merci à tous pour vos réponses...
Nolispu
16 janvier 2011 à 19:09
Astuces bricolage 1 électricité
Terre commune éclairage prises dans même gaine
Sur une installation neuve ou refaite à neuf, il faut un conducteur de terre par circuit depuis le bornier de terre du tableau.
En rénovation sur un circuit existant, vous pouvez avoir un fil de terre commun à plusieurs circuits (c'est toujours mieux que pas de terre du tout).
A vous de voir dans quel cas de figure vous vous trouvez en fonction de ce que vous faites.
Vous parlez de gaine IRL. Cela n'existe pas, c'est gaine ICTA ou tube IRL
Pour en revenir à la règle des 1/3 même avec 3x2,5² et 2x1,5² il faut de la gaine ICTA de 25. A noter que cette règle des 1/3 ne s'applique plus si les fils sont passés dans la gaine avant encastrement. Mais avec 3x2,5² et 3x1,5² cela passe avec un tube IRL de 20.
CMT
En rénovation sur un circuit existant, vous pouvez avoir un fil de terre commun à plusieurs circuits (c'est toujours mieux que pas de terre du tout).
A vous de voir dans quel cas de figure vous vous trouvez en fonction de ce que vous faites.
Vous parlez de gaine IRL. Cela n'existe pas, c'est gaine ICTA ou tube IRL
Pour en revenir à la règle des 1/3 même avec 3x2,5² et 2x1,5² il faut de la gaine ICTA de 25. A noter que cette règle des 1/3 ne s'applique plus si les fils sont passés dans la gaine avant encastrement. Mais avec 3x2,5² et 3x1,5² cela passe avec un tube IRL de 20.
CMT
17 janvier 2011 à 08:08
Astuces bricolage 2 électricité
Terre commune éclairage prises dans même gaine
Bonjour, cette analyse est bonne, lorsque le conducteur PE est commun à d'autres circuits, il doit être de la plus grande section dudit circuit ; cependant j'attire votre attention : les prises étant branchées en parallèle, il y aura 3 conducteurs de terre à raccorder au niveau de cette prise du circuit commun ; chaque prise ayant 2 bornes de raccordement, il vous faudra faire une dérivation dans cette prise. Cordialement.
17 janvier 2011 à 07:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
- N°145 : Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
- 4. Phase à la terre défaut éclairage
- N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
- 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 7. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 8. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
- N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
- 9. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite