Bonjour.

Mon problème : Enedis vient de m'avertir qu'ils allaient procéder au changement de mon compteur par un compteur Linky, j'ai donc posé une question simple, mon installation fonctionnera t elle de façon identique ?
En effet j'ai actuellement un contrat EJP je voudrais savoir si un contact sec sera disponible afin que le délestage reste automatique lors des 22 jours EJP.
La réponse d'Enedis : ce ne sera plus possible car les compteurs Linky ne possède pas de contact.
Pourtant dans le capot du bas il semble que ces contacts existent.
Enedis me dit il faut faire installer un boitier de gestion d'énergie par un électricien, moi je demande seulement un contact sec qui me donnera l'information EJP ou pas.
Que penser ? d'autres personnes ayant EJP et Linky peuvent elles "éclairer ma lanterne".
Merci d'avance.
23 janvier 2018 à 16:13
Réponse 1 du forum électricité

Compatibilité EJP et compteur Linky

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

Voir cette question :
Branchement en mode EJP sur compteur Linky

Cordialement.
Daniel.
23 janvier 2018 à 17:36
Réponse 2 du forum électricité

Compatibilité EJP et compteur Linky

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Bonsoir.

Le contact pour les pointes EJP est maintenu.
Il est accessible sur C1C2.

Par contre le contact de préavis n'existe plus.

Si vraiment vous y tenez, le seul moyen est d'utiliser la téléinfo associée à un module type EMTI.
23 janvier 2018 à 20:03
Réponse 3 du forum électricité

Compatibilité EJP et compteur Linky

wadoux
Membre inscrit
wadoux
244 messages
Bonjour.
C'est surprenant qu'Enedis vous ait fait une telle réponse, bien sûr, le contact existe, même s'il n'y a plus de contact préavis.
24 janvier 2018 à 13:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 2. EJP compteur Linky gros appareils consommateurs d’électricité ?
    N°25057 : Bonjour. Depuis l’installation du compteur Linky mes gros appareils ne sont plus déconnectés automatiquement quand on passe en EJP. De plus j’ai un spa que je voudrais synchroniser avec les heures non EJP pour les 22...
  • 3. Branchement EJP sur compteur Linky
    N°21101 : Bonjour. La sortie de mon compteur Linky est plombée et je ne peux voir où sont branchés les fils pour la commande des heures EJP. D'après les croquis mis sur votre site ils devraient être branchés du côté droit...
  • 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
    N°17954 : Bonjour à tous, Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ. L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté. Comme je venais de refaire mon...
  • 5. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 6. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 8. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 9. Compteur Linky C1/2 ou I1/2
    N°25216 : Bonjour. J'ai un compteur Linky que j'aimerai relié à un Pilotec confort 20 qui doit me gérer les Heures Creuses / Heures Pleines de mon ballon d'eau chaude, le délestage... J'aimerais savoir si je dois relié le Pilotec...
  • 10. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité EJP et compteur Linky >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
contacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurrenovation electricite 002branchement eclairage salonpage en travaux



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite