FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Choisir section fil pour transformateur 25 kva distance de 1700 pieds

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


7945

Questions Forum : Choisir section fil pour transformateur 25 kva distance de 1700 pieds


Invité
invité
Bonjour
Je dois parcourir une distance de 1700 pieds, j'ai un transformateur 25 kva à l'entrée qui monte mon voltage à 600 volts et un qui redescend à 220 volts, à la fin.
Quelle grosseur de fil faut-il entre les deux transformateurs ?
Merci. (02/04/10)


02 avril 2010 à 04:43
Conseils Forum 1

Choisir section fil pour transformateur 25 kva distance de 1700 pieds

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour. La section dépend principalement de la nature du réseau, mono ou triphasé, et de la puissance à transporter sur une certaine longueur. Les protections sont à prendre en compte, tant en sortie du transformateur 25 kVA que du transformateur en aval. Bien que certains contributeurs possèdent les qualifications pour effectuer une telle étude, elle ne peut se faire dans le cadre d'un site d'entraide bricolage. Le mieux est de faire appel à un professionnel sur place avec qui vous pourrez dialoguer et qui saura la réaliser en fonction des particularités que l'on ne peut décrire en 3 lignes. Désolé.
03 avril 2010 à 08:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 2. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 4. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 5. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 6. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 7. Quelle section de fil par rapport à une distance
    N°9066 : Bonjour, j'ai 200 ml de distance entre mon alimentation et mes installations. Je voudrais connaître la section du fil nécessaire pour une puissance de 3 kW pour un voltage de 220 V. Merci.
  • 8. Validation schéma électrique
    N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
  • 9. Installation domestique triphasé section des câbles
    N°23430 : Bonjour. Je rénove actuellement une vieille maison dont l'installation triphasée est vraiment faite à l'arrache et bricolée. J'ai un compteur Linky qui a été installé dans mes combles avec un vieux disjoncteur de...
  • 10. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
>>> Résultats suivants pour : Choisir section fil pour transformateur 25 kva distance de 1700 pieds >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
fusibles 50 amperesled rouge verte jauneplafonnier eclairage ledrelever compteur electrique



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite