Question Forum Électricité : Plaque cuisson chauffage calcul DDR

Rick_1
Membre inscrit
Rick_1
40 messages
Bonjour à vous.

Me voilà à l'étape du tableau.
Ma question je suis entrain de calculer mes DDR je vois dans la norme que les dispositifs de chauffage et d'eau doivent être calculés ×1, les plaques de cuisson à induction 32A sont-elles considérées comme étant du chauffage et j'installe une pompe à chaleur air-eau, dois-je aussi multiplier par 1 ou comme le reste par 0,5.
Merci à vous.
13 octobre 2019 à 16:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Plaque cuisson chauffage calcul DDR

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.

Une plaque ce n'est pas du chauffage donc 0,5.
Une PAC c'est du chauffage direct donc 1

Mais ne vous prenez pas la tête et utilisez des interrupteurs différentiels 63A.
Ainsi pas de calcul à faire et c'est évolutif (sauf cas particuliers, des 40A qui respectent la règle aval sont vite limités).
13 octobre 2019 à 22:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Plaque cuisson chauffage calcul DDR

Rick_1
Membre inscrit
Rick_1
40 messages
OK merci à vous pour la réponse, bonne continuation.
22 octobre 2019 à 09:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
    N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
  • 2. Branchement électrique plaque de cuisson
    N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
  • 3. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 4. Calcul puissance compteur
    N°21681 : Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre Forum. Je suis équipé d'un compteur Linky en triphasé. Je suis entrain de rénover ma maison et je dois calculer la puissance totale dont j'ai besoin. Je me suis livré au...
  • 5. Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
    N°21717 : Bonjour. J'ai installé une table de cuisson à induction De Dietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctionnement. Après utilisation pour la cuisson et arrêt de la plaque, lorsque...
  • 6. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 7. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 8. Problème branchement four et plaque de cuisson
    N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
  • 9. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 10. Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
    N°16013 : Bonjour à tous. Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme. On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai...
>>> Résultats suivants pour : Plaque cuisson chauffage calcul DDR >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau electrique 01bricovideo astuces de bricolage en videochauffage horloge jour nuitbricovideo forum



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite